33问答网
所有问题
当前搜索:
60平方电缆能带多少千瓦
请问
60平方
的铜铝
电缆
能承受
多少千瓦
的电流?
答:
1、因为
60
米的距离不是很长,所以不需要考虑线路降压问题,直接考虑功率即可,比如12
千瓦
三相电简单来算,其电流大概就在20~24之间,而1
平方线
通常可承受4~5安的电流,因此只需4平方的铝线即可!2、不过考虑到导线截面应满足最大负荷时的需要,所以也不能选择刚刚好的标准,最好是大一些,建议选择6...
60平方
铜线
能带多少千瓦
答:
60平方铜芯电缆能带多少千瓦您好亲,
60平方铜线能带60000瓦
。一般来说,当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此60平方铜线能带60千瓦,也就是60000瓦。60平方的铜芯线能带
110千瓦电机
。60平方的铜线明线敷设安全...
电线
多少平方
可以带动
多少千瓦
功率 有没有电线使用规格表呢
答:
P=√3UmIcos Φ(cos Φ是功率因数)I=P/(√3Umcos Φ) =80000/(1.732*380*0.5) =243.1(A)因为安装每平方铜线约4A,所以I/4即243.1/4=60.775三项电电压380V 功率80
千瓦
需要低温耐寒铜
电缆线60平方
毫米。
国标2x6
平方
铜
电缆60
米能承受
多少
瓦?
答:
六
平方
毫米的铜线,输送二百二十伏的单相电,0.017*
60
=1.02 11/1.02=10.784314*220=2375 计算可知,带动2375瓦的负荷时,在线电压是二百〇九伏左右。极限负荷是五
千瓦
。
两根六手方的铜线并在一起可以承受
多少千瓦
答:
两根六手(平)方的铜线并在一起可以承受67千瓦
。6平方的铜线其安全载流量相当于10平方铝线的安全载流量。10平方的铝线其安全载流量为10x6=60A,因此2根6平方的铜线其安全载流量为60x2=120A。在三相市电情况下,120A对应的功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x120x0.85 =67kw(按三相市电...
60千瓦
总功率需要
多大电缆
答:
60千瓦
如果是三相对称的话 ,电流是107.4A,查《电工手册》需要25
平方
铜线。因为25平方铜线在温度35度时截流量是119A,可以满足要求。60KW,380V,所需铝材质的光缆粗度为80平方毫米;60KW,380V,所需铜材质的光缆粗度为36平方毫米。各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单...
60千瓦
三相需要
多少平方的电缆线
答:
在这种情况下,电流负载为
60千瓦
/(√3 × 电压)。2. 电缆线的材料和规格:电缆线的材料和规格也会影响所需的
平方
数。常见
的电缆线
材料包括铜和铝。铜导线的电阻较低,但成本较高;铝导线的电阻较高,但成本较低。电缆线的规格通常以平方毫米(mm²)表示,规格越大,电缆线的截面积越大。3. ...
单相
60千瓦
充电桩用
多大平方电缆
?
答:
对于单相
60千瓦
充电桩,我们需要确定所需的电流。使用以下公式可以计算电流(A):电流(A)= 功率(W)/ 电压(V)假设电压为220V(单相标准电压),则:电流(A)= 60000W / 220V ≈ 272.73A 请注意,这只是一个近似值,实际功率和电流可能会有所不同。当确定了所需的电流后,我们可以使用
电
...
50
平方电缆能带多少千瓦
设备??
答:
按照常用的VV型电缆计算,三相五线50平方的
电缆可以带
75KW(空气中敷设)或83
KW
(埋地敷设)。选择步骤:1、查三相五线50
平方电缆
载流量:据上表可知,4x50+1x25mm²铜芯电缆的允许载流量是:空气中敷设-142A 埋地敷设-158A 2、计算功率(功率因数选0.8):空气中敷设:√3x380Vx142Ax0.8≈...
60千瓦
三相需要
多少平方的电缆线
答:
60千瓦三相电通常使用25平方铜电线,如果线路比较长在300米左右,或者是重载启动的单台电动机就需要使用35平方毫米以上的铜质电缆或者是50平方毫米以上的铝质电缆。1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=
60000瓦