33问答网
所有问题
当前搜索:
60kw380v用多大电缆
60千瓦
380
伏电压照明用电
用多大电线
缆?
答:
60Kw380V
照明用电系统,可以选用25 平方铜芯
电缆
呀!照明用电 因为,60Kw380V电压照明系统的额定电流值,应该是在120A左右呀!而25平方铜芯电缆的安全载流量,正好符合这个照明系统的额定电流值嘛!记住啦,既然是380V负荷,那你就一定要尽可能地做到三相平衡哟!
60千瓦总功率
需要多大电缆
答:
25平方的三芯
电缆
。1、
60KW需要多大
的主电缆25平方的铜芯电缆,25平方电缆35℃安全载流量119A;2、60KW负荷的电流I=P/U/√3/cosφ I=60000/
380
/1.732/0.85=107A,3、按三相电源考虑、cosφ=0.85;4、可选3*25+1+16的电缆。电缆直径与电流的关系 在日常生活中,常见的电缆(导线)都...
380v
铝芯
电缆
和铜线电缆功率60千万电源长度100米
需要
多少的线径,谢谢...
答:
1、先确定条件,
380V
电压
60kW的
功率,功率因数按照0.8计算,长度100米,不考虑动稳定和热稳定,仅计算载流量和压降。2、选择铜芯
电缆
:25平方毫米截面的导线压降是3.87%,但载流量只有100A,不满足。35的导线压降2.8%,载流量140A,满足。3、选择铝芯电缆:50平方导线 载流量140A,压降3.167%...
60KW需要多大的电缆线
?
答:
用55平方的
电缆
是可以的,电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。
60KW
除220V(电压值)为272.727A。60KW除
380V
(电压值)为157.894A。由此可见60KW
需要
55平方的铜线...
机器满负荷功率
60KW
电压
380V
距离约500米
需要
铺设
多少平方
的3+1的...
答:
工业设计200米内基本按一个平方1KW计算。
60KW
没60平方的
电缆
,考虑70平方的,但是这么长,你要根据电缆规格计算下线损。95平方 120平方都可考虑。因为还要看你的负载性质,满载、过载系数等。以及电缆温升、环境温度等等。
60千瓦三相的
用多少平方电线
答:
60千瓦三相的用25平方铜
电线
;1平方(毫米)铜线最大可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/
380
伏=157.89A;60千瓦三相的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相的用25平方铜电线。
电机功率
60kw
电压
380v
就,距离600米,应该选择
多大
线径铝
电缆
答:
如果是单机
60KW
,应该用不小于70的铝
电缆
,如果是多机一共60KW,35或50电缆就可以了,看你自己怎么控制成本,电缆肯定还是用大点的好。
380V
,
60Kw
,分别
用多大
的铜芯或铝芯
电缆
?
答:
35平方铜或75平方铝
60kw380v
交流电机选择
多大
铜芯
电缆
?
答:
主要看你的导线与电机的距离,距离短的话用35平方的铜芯线,长的话在增大线径的尺寸
6O千瓦,三相四线,
用多大
铝
电缆
?
答:
60KW
,三相四线,可选择3x35+1x10mm²(土壤中埋设)和3x50+1x16mm²(空气中埋设)的铝芯
电缆
。选择过程:1、求60KW负载的电流 60KW/(√3x
380V
x0.8)≈114A 2、根据114A选择电缆截面积(以
VV
型铝芯电缆为例)从上表可知,载流量大于并最接近114A的电缆是 土壤中埋设:3x35+1x10mm...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v60kw电热管用多大电缆
35平方电缆什么样
三相电如何接地线
60kw380v多少电流