33问答网
所有问题
当前搜索:
60kw380v用多大电缆
60千瓦
用多大
的
电缆
答:
三相
380V
,
60kW
负载,若在空气中敷设可用3x50mm²
VV
型聚氯乙烯绝缘铜
电缆
;若在土壤中敷设可用3x35mm²VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆。选择过程如下:1、对于没有特殊要求的三相交流电缆,以三芯VV型聚氯乙烯绝缘铜电缆的参数为例。2、计算60kW负载的额定电流 Ie=60kW/(√3x380Vx0.8)=114A ...
60千瓦
用多大
平方的
电缆
答:
用55平方的
电缆
是可以的,电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。
60KW
除220V(电压值)为272.727A。60KW除
380V
(电压值)为157.894A。由此可见60KW
需要
55平方的铜线...
60KW用多少平方
的
电缆
?
答:
用55平方的
电缆
①为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。 ②55平方的
电缆
(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。
60KW
除220V(电压值)为272.727A。 ③60KW除
380V
(电压值)为157.894A。由此可见60KW
需要
55平方的铜线(电源电压220V)或是32平方铜线(电源电压380V)。 ④铝线...
60KW需要多大
的主
电缆
?
答:
同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。额定功率=
60kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=114A,可选
电缆
:25mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量115A,相应功率60.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为224.7m;25mm...
60KW用多大电缆
答:
用55平方的
电缆
。电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。
60KW
除220V(电压值)为272.727A。60KW除
380V
(电压值)为157.894A。由此可见60KW
需要
55平方的铜线(电源电压...
380v
三相电源,总负荷60千瓦,应该
用多大
的铝芯
电缆线
、铜芯线、和空气...
答:
总负荷60千瓦,负荷电流是120A左右,理论上就是25(35)平方以上的铜芯(铝芯)
电缆线
都可以,空气开关一般是按额定电流的2倍选取,因为你的是总负荷
60KW
,所以可用200A的空气开关。在电缆选取方面还要计算电压损耗,三相电源电压的损耗不超过额定电压的确7%(26.6V),电机就可以正常工作。所以导线的截面积...
60kw用
电量
需要多大
的进线
答:
安全载流量140A左右);如果负荷一直都比较大,设备起动频繁、设备运行的时间又长,建议你选3X70平方+1X35平方的4芯铜
电缆
(安全载流量180A 左右)。
60KW
电机,一般都是三相
380V的
。电流=60000/380/1.732=91.2A。正常要用100A以上的表。至少采用0-200A量程的电流表。
60千瓦
380
伏电压照明用电
用多大电线
缆?
答:
60Kw380V
照明用电系统,可以选用25 平方铜芯
电缆
呀!照明用电 因为,60Kw380V电压照明系统的额定电流值,应该是在120A左右呀!而25平方铜芯电缆的安全载流量,正好符合这个照明系统的额定电流值嘛!记住啦,既然是380V负荷,那你就一定要尽可能地做到三相平衡哟!
60千瓦总功率
需要多大电缆
答:
25平方的三芯
电缆
。1、
60KW需要多大
的主电缆25平方的铜芯电缆,25平方电缆35℃安全载流量119A;2、60KW负荷的电流I=P/U/√3/cosφ I=60000/
380
/1.732/0.85=107A,3、按三相电源考虑、cosφ=0.85;4、可选3*25+1+16的电缆。电缆直径与电流的关系 在日常生活中,常见的电缆(导线)都...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
60KW用多大铝电缆
60千瓦配多少平方电缆
60kw电机配多大断路器
62kw380v用多大电缆
60千瓦380v用多大铜芯电缆
电缆对照功率参数表
40KW三相多粗电线
电工口诀380v配线
68千瓦380v配多少平方的线