60kw用电量需要多大的进线

如题所述

4芯铜电缆进线。

按一般经验3相、380V、60KW的额定电流有120A左右,选3X50平方+1X25平方的4芯铜电缆(安全载流量140A左右);如果负荷一直都比较大,设备起动频繁、设备运行的时间又长,建议你选3X70平方+1X35平方的4芯铜电缆(安全载流量180A 左右)。

60KW电机,一般都是三相380V的。电流=60000/380/1.732=91.2A。正常要用100A以上的表。至少采用0-200A量程的电流表。

扩展资料:

注意事项:

1、规范使用——应规范布线,固定线路较好采用BV单芯线穿管子,注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电线,在一路线里中间不要接头,电线接入电器箱时不要碰线,另外用电量较大的家用电器如空调等应单独一路电线供电,弱电、强电用的电线较好保持一定距离。

2、电线表面标志——根据国家标准规定,电线表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。这有利于在电线使用过程中发生问题时能及时找到制造厂,消费者在选购电线时务必注意这一点。

3、导体线径——消费者在选购电线时应注意导体线径是否与合格证上明示的截面相符,若导体截面偏小,容易使电线发热引起短路。建议家庭照明线路用电线采用1.5平方毫米及以上规格,空调、微波炉等用功率较大的家用电器应采用2.5平方毫米及以上规格的电线。

参考资料来源:百度百科-电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
根据负荷的大小不同,60kw用电量需要不同的进线。具体情况如下:

负荷较小时候,如果负荷电流不超过150A,需要选3X50平方+1X25平方的4芯铜电缆进线。

负荷较大的时候,如果负荷电流超过150A,需要选3X70平方+1X35平方的4芯铜电缆
进线。
第2个回答  推荐于2017-10-03
按一般经验3相、380V、60KW的额定电流有120A左右 , 选3X50平方+1X25平方的4芯铜电缆(安全载流量140A左右);如果负荷一直都比较大,设备起动频繁、设备运行的时间又长,建议你选3X70平方+1X35平方的4芯铜电缆(安全载流量180A 左右)。追问

如果是65kw的用电量呢? 不会同时启动

追答

是每小时65KW的用电量还是设备的总功率是65KW。如果是是每小时65KW的用电量建议你最好选3X75+1X35平方的电;如果是设备的总功率是65KW,不同时起动,距离又不超过100米,选3x50+1x25平方也可以。

本回答被提问者和网友采纳