总负荷60千瓦,负荷电流是120A左右,理论上就是25(35)平方以上的铜芯(铝芯)
电缆线都可以,
空气开关一般是按额定电流的2倍选取,因为你的是总负荷60KW,所以可用200A的空气开关。在电缆选取方面还要计算电压损耗,三相电源电压的损耗不超过
额定电压的确7%(26.6V),电机就可以正常工作。所以导线的截面积S>L导线的米数X电流 / (铜58铝35X26.6)即是铜线S>LX0.0777 铝线S>L X 0.1288.同时,计算出来的导线截面积的安全载流量要选取120A以上的就可以