60KW需要多大的主电缆?

如题所述

同样截面的导线,在不同结构类型、不同绝缘材料及供电电压下,所能承受的工作电流及负载功率是不同的。    

额定功率=60kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=114A,可选电缆:    

25mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量115A,相应功率60.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为224.7m;    

25mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量150A,相应功率79kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为172.3m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量130A,相应功率68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为397.6m;    

35mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量130A,相应功率68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为278.3m;    

50mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量138A,相应功率72.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为374.5m;    

35mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量130A,相应功率68.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为278.3m;    

35mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量124A,相应功率65.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为182.4m;    

70mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量135A,相应功率71.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为335m;    


额定功率=60kW,单相电压=220V,功率因数=0.85,额定电流=320.9A,可选电缆:    

150mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量350A,相应功率61.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为21.4m;    

95mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量350A,相应功率61.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为21.4m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量360A,相应功率63.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为29.1m;    

95mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量330A,相应功率58.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为22.7m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量358A,相应功率63.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为18.3m;    

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考