33问答网
所有问题
当前搜索:
60平方铝线三相最大负荷
3.0kw单相电机用几
平方铝线60
米长
答:
单相3KW电机额定电流约30A,可用10
平方
的铝电缆(
60
米是正常供电距离)。
50
平方铝线三相
四线制已知每相电流60A.那
负载
就是多少.线长是40米...
答:
每相60A,
负载
=380*
60
*1.732≈39.5千瓦
60
千瓦电机用多少
平方
电线
答:
60KW,电流大约是120A。可以选择3*35mm2+1*16mm2的的铜芯电缆,或者是3*50+1*25的铝电缆。如果是我的话,果断选择
铝线
,便宜啊!!!电度表有两种方案:1、选择额定电流是3*200A的电度表。2、选择额定电流是3*3(6)A的电度表,再买上三个200/5的电流互感器。上面两种接线方式,你需要考虑的...
35
平方铝线三相
电可以承受多少电流
答:
35
平方铝线三相
电可以承受85A电流。根据口诀,35平方铝线安全电流为35×3.5=122.5A。因为是3根铝线并排,电缆散热不好,安全电流要打7折,所以三相35平方铝线的安全电流为122.5x0.7=85A。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加...
16
平米的
铜线
三相
可以承载多大
负荷
答:
16平方的电线
三相
电能够
负载
44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25
平方铝线
的安全...
30米距离,35
平方铝线
,
三相
四线,可以
最大
可以承受多少个千瓦。
答:
勉强可以运行,但长期运行也是不行的。要正常可靠运行,铝电缆不低于90mm²,铜电缆不低于50mm²。互感器使用150/5倍率合适。电机总功率30KW的
负荷
电流大约是60A,计算电压损耗U=650/(35*35)*
60
=31V.>26.6V。电机正常工作的电压波动范围,理论上是不行.但是如果出线电压有400V就可以。
30米距离,35
平方铝线
,
三相
四线,可以
最大
可以承受多少个千瓦。
答:
即使接入点是在变压器附近,额定电压有400V,400-40=360,勉强可以运行,但长期运行也是不行的。 要正常可靠运行,铝电缆不低于90mm²,铜电缆不低于50mm²。 互感器使用150/5倍率合适。电机总功率30KW的
负荷
电流大约是60A,计算电压损耗U=650/(35*35)*
60
=31V.>26.6V。电机正常工作的电压...
电锅炉12千瓦从
三相
电大线拉家里电
60
米长,用多粗的
铝线
?
答:
这分好几种情况:1、因为
60
米的距离不是很长,所以不需要考虑线路降压问题,直接考虑功率即可,比如12千瓦
三相
电简单来算,其电流大概就在20~24之间,而1
平方
线通常可承受4~5安的电流,因此只需4平方的
铝线
即可!2、不过考虑到导线截面应满足
最大负荷
时的需要,所以也不能选择刚刚好的标准,最好是...
60
千瓦100米用70
平方
的
铝线
可以吗多少钱?
答:
如图,以
三相
380V电源为例,
负载
功率
60
千瓦,功率因数以0.8计,传输100米距离,采用70mm²导线,终端电压损失9.01V,电压损失2.37%,满足需求。
25
平方
3线
铝线
能
负荷
多少千瓦
答:
25
平方
3线
铝线
能
负荷
55.944千瓦 根据
铝导线
载流量口诀:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面积数的9倍。如2.5mm²导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4平方毫米及以上导线的载流量和截面积数的倍数关系是顺着线号往上排,...
棣栭〉