50
平方铝线
在单相中能承受多少个干瓦?
答:
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25
平方铝线
的载流量计算。口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、
60
%计算...
1
平方
铜线能带多少瓦的用电设备
答:
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25
平方铝线
的载流量计算。口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、
60
%计算...
距离120米想用电缆接35
平方
绝缘
三相
四线电线杆上要用多大电缆才能带
60
千...
答:
120米的输送距离较远,我们要核实一下是否满足要求,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。查表95mm²
铝芯线
在20℃环境每100米电阻是0.0443Ω,70mm²铜芯线在20℃环境每100米电阻是0.0268Ω,ΔU=IR=107.3×0.0443×1.2=5.7V,...
三向
60
安的电表25
平方
的
铝线
可以承受多少千瓦
答:
国标25平方的铝线相当于国标16平方的铜线,额定电流为65A。
三相
四线供电时25
平方铝线最大
功率为35KW,从用电安全角度来看不建议这样使用,如果铝线不足25平方,那么它的额定电流就会变小,当然你的机器也不是全部一起工作,所以,可以安全使用。否则建议更换更大规格的铜芯电线,比如BVV25国标铜芯电线,...
铝线
6
平方
能跑多少各电流
答:
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25
平方铝线
的载流量计算。口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、
60
%计算...
60
千瓦的电加热设备现有的35
平方
塑套
铝芯线
能用吗?空气开关需要多少A...
答:
60KW电热设备额定电流:H=P/1.732/U=
60
/1.732/0.38=91A,35
平方铝
芯导线可安全
负载
约110A附近,空开选大于或等于100A
50
平方铝线三相
四线制已知每相电流60A.那
负载
就是多少.线长是40米...
答:
每相60A,
负载
=380*
60
*1.732≈39.5千瓦
6
平方
的入户
铝线
能承受对大多少千瓦?
答:
6
平方
的入户
铝线
能承受9.24千瓦功率。计算方法如下:6平方毫米的铝线载流量是7A/MM²
最大
电流=6×7=42(A)P=UI=220×42=9240(瓦特)=9.24(千瓦)
50kW
三相
电机8百米95
平方铝
电缆能带动吗?
答:
单相3KW电机额定电流约30A,可用10
平方
的铝电缆(
60
米是正常供电距离)。