33问答网
所有问题
当前搜索:
60平方铝线三相最大负荷
60
千瓦电机需要多大的
铝线
答:
又有利于安全。选择这样的宿新市徐公店铝芯电缆,可以安全使用。115安培略微比107.25大一点,这样更安全一些,如果用50
平方
毫米的
铝导线
,安全载流量不够,所以本着安全又经济的方案,所以选择70平方毫米的铝芯电缆。这样截面积的铝芯电缆带
60
千瓦的电机还有富余,所以更不用担心截面积不够的问题。
60
千瓦要用多大
平的
电缆
答:
用55
平方
的电缆是可以的,电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A
铝线
选择每平方2.5A。55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。60KW除220V(电压值)为272.727A。60KW除380V(电压值)为157.894A。由此可见60KW 需要55平方的铜线...
60kw用多大的铝电缆
答:
如果是
三相
四线制的380V电压,
60
千瓦电机需要70
平方
毫米的铝芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.25(安培)根据安全载流量表,可以查到70平方毫米的铝芯电缆载流量是115安培。
60
千瓦需要多大的电缆?
答:
所需铝材质的光缆粗度为80
平方
毫米 60KW,380V,所需铜材质的光缆粗度为36平方毫米。
60
千瓦一般都是特种电缆了。特种电缆就是可以在特定场合使用的有特定用途的电缆,一般特种电缆都需要制定企业内控标准。特种电缆是一系列具有独特性能和特殊结构的产品,相对于量大面广的普通电线电缆而言,具有技术含量较...
60KW用几
平方
的电缆。
答:
用55
平方
的电缆。电功率计算公式:P=W/t =UI。推导过程:为保险起见铜线选择每平方5A
铝线
选择每平方2.5A。55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。60KW除220V(电压值)为272.727A。60KW除380V(电压值)为157.894A。由此可见60KW 需要55平方的铜线(电源电压...
总共有
60
千瓦的功率,都是220伏的用电器,用
三相
四线供电,需要多大的电 ...
答:
根据电缆的规格,您需要计算出每相的电流,然后根据电缆的电流容量来确定所需的电缆尺寸。您可以使用以下公式来计算每相的电流:电流(A)=功率(W)/电压(V)。因此,您需要的每相电流为
60
千瓦/220伏=272.7A。然后,您可以根据电缆的电流容量来确定所需的电缆尺寸。
266千瓦电缆长度
60
米需要多少
平方
铅电缆?
答:
电压损失(降)基准数据:每2.5
平方
毫米的
铝线
,单相220伏
负荷
为电阻性(力率为1),电压损失20千瓦•米负荷矩电压损失(降)为1%;2.5平方毫米的铝线,
三相
380伏负荷为电力性,每120千瓦•米负荷矩(20千瓦•米负荷矩×6)电压损失(降)为1%。允许电压损失(降)为5%。负荷矩=...
240
平方铝
电缆能带多大
负荷
,一一,了
答:
根据上表计算公式知道240
平方
的铝芯电缆标准情况下480A的电流,一般380V的电压一个千瓦需要2-2.5A的电流,在根据你电缆的埋设方法及电缆的长度最后确定能带动多少功率,最多控制在240千瓦之内。
60
千瓦200米远用多大的
铝线
答:
60
千瓦200米远用50
平方
的
铝线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=60/(1.732X0.38X0.85)=107A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选50平方的三芯铝电缆。电压损失:距离:L=200米铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。电缆截面积:S=50mm...
6
平方
的入户
铝线
能承受对大多少千瓦?
答:
6
平方
的入户
铝线
能承受9.24千瓦功率。计算方法如下:6平方毫米的铝线载流量是7A/MM²
最大
电流=6×7=42(A)P=UI=220×42=9240(瓦特)=9.24(千瓦)