60KW用几平方的电缆。

如题所述

用55平方的电缆。

电功率计算公式:P=W/t =UI。

推导过程:

为保险起见铜线选择每平方5A铝线选择每平方2.5A。

55平方的电缆(铜线)就可以承受275A电流。55平方的电缆(铝线)可以承受137.5A。

60KW除220V(电压值)为272.727A。60KW除380V(电压值)为157.894A。由此可见60KW 需要55平方的铜线(电源电压220V)或是32平方铜线(电源电压380V)。

扩展资料:

电缆选购注意事项:

1、察看“CCC”认证标识。

因此,电缆线产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的“CCC”认证,获得“CCC”认证标志,在合格证或产品上有“CCC”认证标志。

2、看检验报告。

电缆线作为影响人身、财产安全的产品,一直以来被列为政府监督检查重点,正规生产厂家按周期接受监督部门检查。因此,销售商应能提供出质检部门检验报告,否则,电缆线产品质量的好坏就缺乏依据。

3、注重包装。

电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电缆线很注重产品包装。选购时注意包装要精美,印刷要清晰,型号规格、厂名、厂址等齐全。

参考资料来源:百度百科-电缆线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-31
答:60kW在380V三相电源时用25平方的铜电缆,在220V单相电源时用50平方的铜电缆。
解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=60000/(1.732×380×0.8)≈114A;参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,则 114÷6≈19平方,结合常用电缆型号规格,建议选取25平方以上铜电缆。220V电源是单相电,根据单相电功率公式:P=U*I,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取1公式中不列举),可得 I=P/U=60000/220≈273A;参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,则 273÷6≈45.5平方,结合常用电缆型号规格,建议选取50平方以上铜电缆。
补充说明:如果选用铝电线,参考实用五金手册,每平方铝电缆安全工作电流是4.2A,以此参数计算选取。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。③、常用电缆型号规格有:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²……本回答被网友采纳
第2个回答  2023-08-31
220V:60KW运行电流240A,要用95平方的铜线或120平方铝线。
380V:60KW运行电流120A,要用35平方的铜线或50平方铝线。