60千瓦电机需要多大的铝线

如题所述

第1个回答  2019-11-12

如果是三相四线制的380V电压,60千瓦电机需要70平方毫米的铝芯电缆。

根据三相四线制功率计算公式:

P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)

I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.25(安培)

根据安全载流量表,可以查到70平方毫米的铝芯电缆载流量是115安培。所以选用70平方毫米的铝芯电缆。这样的铝芯电缆有利于散热,又有利于安全。选择这样的宿新市徐公店铝芯电缆,可以安全使用。

115安培略微比107.25大一点,这样更安全一些,如果用50平方毫米的铝导线,安全载流量不够,所以本着安全又经济的方案,所以选择70平方毫米的铝芯电缆。这样截面积的铝芯电缆带60千瓦的电机还有富余,所以更不用担心截面积不够的问题。

扩展资料:

先根据电压和功率,计算电流,再查铝电缆的安全载流量。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb→I=P÷(√3Ucosb)。

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。

一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。

导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关,通常环境温度越低允许通过的电流越 大,拿铝蕊橡皮绝缘导线来说,25℃时它的安全载流量为25A则在连续使用中升温不 会超过65℃,而35℃时安全载流量降为 21A,这是因为前者允许温升为40℃而后者 则为30℃。

还跟布线方式有关,暴露在空气 中比敷设在管子中散热要好。线路中应设置 必要的过电流保护装置。用户不得擅自延长 线路或违章使用电炉等大功率电器,更不允 许擅自改变过电流保护装置的整定值,如以 铜线代替保险丝等。

导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

参考资料来源:百度百科-安全载流量