33问答网
所有问题
当前搜索:
60平方铝线三相最大负荷
六十
米
三相
10
平方
多心
铝线
能带多少千瓦?
答:
查表值10mm²铝电缆的直流电阻是3.08欧/千米,所以
60
米长产生的压降 Vd是 空气中敷设 Vd=(3.08欧/千米x0.06千米)x42.4A≈7.8V 埋地敷设 Vd=(3.08欧/千米x0.06千米)x54.1A≈10.0V 根据国标GB12325-2008《电能质量 供电电压允许偏差》中要求,“20kV及以下
三相
供电电压偏差为标称...
6
平方铝线
能带多少千瓦
答:
那么6
平方铝线
能带多少千瓦?电线如何选购?一起来看看吧!一、6平方铝线能带多少千瓦:通常可以带动10-15千瓦,因为6平方铝线安全载流量为48安。1、单相电时,根据功率公式P=UI,即220伏x48=105
60
瓦。如果家中电器越过10千瓦,不适用6平方铝线,否则会产生用电隐患。2、
三相
电时,根据功率公式P=UIcos...
60
千瓦需要多少
平方
的电线?
答:
60
千瓦需要55
平方
的电线。1平方(毫米)铜线
最大
可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=60000瓦/380伏=157.89A;60千瓦
三相
的用电器正常工作电流近150A;所以60千瓦三相的用25平方铜电线。为保险起见铜线选择每平方5A
铝线
选择每平方2.5A。注意事项 安全电流应该是120个安倍额定电流我还120安倍的...
60
千瓦
三相铝线
要多大
答:
6KW,在380V的
三相
线中,每根线承受的电流为60000/220=90A,查电工手册,35个
平方 铝线
可以承载电流为103A,所以最小需要35平方的铝线。
60
千瓦的两项电䁔器,需要多少
平方
的电源线?
答:
铜线升级算将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50
平方铝芯线
公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
60
千瓦
三相
的用25平方铜电线;1平方(毫米)铜线
最大
可安全通过6A电流;功率公式P=UI可知I=P/U=...
三相
四线50
平方铝
电缆,长度
60
米
最大
能带多少千瓦?
答:
50平方铝芯电缆能带84千瓦。根据电缆截流量对照表(如图),查得50
平方铝线
的安全载流量为150A。因此功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x150x0.85=84kw(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)。
240
平方铝
电缆能带多大
负荷
,一一,了
答:
根据上表计算公式知道240
平方
的铝芯电缆标准情况下480A的电流,一般380V的电压一个千瓦需要2-2.5A的电流,在根据你电缆的埋设方法及电缆的长度最后确定能带动多少功率,最多控制在240千瓦之内。
35
平方铝线
带动
60
千瓦
三相
电
答:
电缆长期允许载流量:35
平方铝
芯:87A;铜芯:113A。60KW
三相
电机额定电流120A。铜芯很勉强,铝芯不行。如果用单根的铜线3三根代替电缆,载流量还能大些。
60
千瓦电机需要多大的
铝线
答:
又有利于安全。选择这样的宿新市徐公店铝芯电缆,可以安全使用。115安培略微比107.25大一点,这样更安全一些,如果用50
平方
毫米的
铝导线
,安全载流量不够,所以本着安全又经济的方案,所以选择70平方毫米的铝芯电缆。这样截面积的铝芯电缆带
60
千瓦的电机还有富余,所以更不用担心截面积不够的问题。
60kw用多大的铝电缆
答:
如果是
三相
四线制的380V电压,
60
千瓦电机需要70
平方
毫米的铝芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=60000÷(1.732×380×0.85)=107.25(安培)根据安全载流量表,可以查到70平方毫米的铝芯电缆载流量是115安培。