33问答网
所有问题
当前搜索:
6kv变压器耐压试验标准
6KⅤ
变压器
直流
耐压
打多少?
答:
6KV变压器的直流耐压一般为1.5-2.5倍交流额定电压
,也就是说6KV变压器的直流耐压应该在9KV-15KV之间。这是因为,相比于交流电,直流电具有更强的穿透力,因此在使用时要求其耐压能力也要比较高。此外,对于6KV变压器来说,还应该注意其内部结构特性以及外部环境条件,以保证它能够承受较大的电磁干扰以及...
6千伏的干式
变压器耐压
是多少
答:
规程要求对干式变压器的耐压标准为出厂试验电压的85%
。所以你只有查看出厂试验报告了。
6KV
电力
变压器
做
耐压试验
要打多少呀
答:
根据<<高压电气设备的工频耐压试验电压标准>>,
如果是额定电压为6kV的油浸电力变压器,那么出厂试验应该是25kV,交接试验电压为21kV
;如果是额定电压为6kV的干式电力变压器,那么出厂试验应该是20kV,交接试验电压为17kV.
10KV或
6KV变压器
做
耐压试验
时,低压侧-高压-接地,试验电压应为多少?_百 ...
答:
变压器做耐压试验 (高压侧是 相与相 相与地 高压侧与低压侧)(
高压侧额定电压10KV或6KV试验电压为1000V+额定电压2倍 耐压时长1分钟
6KV
,10KV,35KV电缆交接(大修)
试验
电压分别是多少? 另外6KV,10KV,35KV...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压),
6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟
,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS...
6KV
,10KV,35KV电缆交接(大修)
试验
电压分别是多少? 另外6KV,10KV,35KV...
答:
交接的话可以参考国标《电气设备交接
试验标准
GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流
耐压
(串联谐振耐压),
6KV
10KV电缆耐压为2.5U0,5分钟,如8.7/10KV的电缆,耐压为2.5*8.7KV,35KV的为2UO,60分钟(一般地方上也采用2.5UO,5分钟),如26/35KV的电缆可以2.5*26KV,5分钟,注意,35KVGIS电缆插头已做好的情况下,进线...
变压器耐压试验标准
答:
法律分析:
变压器
交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压
标准
应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
干式
变压器
的交流
耐压
值是多少?
答:
10KV的是24KV,
6KV
的是17KV,这是指交接
试验
。
10KV以及
6KV
的高压电机额定耐受
试验
电压一般是多少?
答:
回答:根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接
试验标准
》: 额定电压
6KV
电缆试验电压标准为24kV,额定电压10KV电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。
变压器
油
耐压试验
答:
变压器
油
耐压试验
耐压值不用计算,,用试验仪器测,一般平板电极.你为6400V,按此项:投运前15KV及以下,耐压值大于等于30kV;运行中15kv及以下,耐压值大于等于25KV