33问答网
所有问题
当前搜索:
6kv变压器耐压试验标准
变压器耐压试验标准
答:
法律分析:
变压器
交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压
标准
应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压...
变压器耐压
检测怎么做
答:
验方法。将非试的两相线端并联接地,把中性点抬高到电压的1/3左右,从而使试验相线端达到外施
耐压试验
的要求,而该相绕组的感应电压又达到了感应试验的要求。如果这样做不能符合试验要求,可以调节位置,甚至可以用另一台
变压器
作支撑变压器来支撑中性点。新
标准
中要求感应试验时要测局部放电量、起始与...
试验变压器
预防性
试验标准
有哪些项目?
答:
1.
变压器
变比组的测量。2.绝缘电阻的测量:一般
标准
中没有规定。与前次测得的绝缘电阻值换算成相同温度时相比,一般不低于前次测量结果的70%。3.交流
耐压试验
:标准为
6kV
加21kV;10kV等级加30kV;低压400V绕组加4kV。4.漏电流的测量:一般不做规定,但与往年数值相比应该没有明显变化。5.测量绕组的DC...
在判断
变压器
故障时,交流
耐压
实验实验值为多少
标准
值
答:
附录一 高压电气设备绝缘的工频
耐压试验
电压
标准
附表1.1 高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准 额定电压 (kV) 最高工作电压 (kV) 1min工频耐受电压(kV)有效值 油浸电力
变压器
并 联 电抗器 电 压 互感器 断路器、电流互感器 干式电抗器 穿墙套管 支柱绝缘子、隔离开关 干式电力变压器 ...
变压器
交流
耐压试验标准
答:
2、试验电压
标准
应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组额定电压(kV)6~1020~3563~330500;直流试验电压(kV)10204060。交流
耐压试验变压器
的成套主要技术参数:1、工作电源;...
变压器
交流
耐压试验标准
?
答:
变压器
交流
耐压试验
应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压
标准
应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:绕组...
变压器
交流
耐压试验标准
答:
变压器
交流
耐压试验标准
变压器交流耐压试验应符合下列规定:1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。表6.0.7 油浸式电力变压器直流...
6kv
电缆
耐压
多少KV?
答:
运行中的6/
6KV
油侵绝缘电缆直流
耐压试验
电压标准为30KV,运行中的3.6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为24KV。根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接
试验标准
》:额定电压6KV电缆试验电压标准为24kV,额定电压10KV电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀...
高压电气
试验
项目有哪些呢?
答:
一、高压电缆试验 1. 电缆绝缘电阻试验【
标准
10KV:>1000兆欧】2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】3. 交流
耐压试验
(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】二、高压开关试验 1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】3. 机械特性试验【根据出厂标准】4....
变压器
的工频
耐压试验
怎样做
答:
变压器的工频
耐压试验
怎样做?使用油浸
试验变压器
进行耐压试验和升压试验时,除熟悉油浸试验变压器说明书外,还必须严格执行国家相关
标准
和操作规程。GB311-83《电气设备预防试验规程》等。2、耐压试验人员应做好职责分工,设置试验现场的安全距离,仔细检查试验产品和试验变压器的接地情况,并有专人监控和观察...