变压器交流耐压试验标准

如题所述

变压器交流耐压试验标准

变压器交流耐压试验应符合下列规定:
1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;
2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压端读取泄漏电流。泄漏电流值不宜超过本标准附录三的规定。
表6.0.7 油浸式电力变压器直流泄漏试验电压标准:
绕组额定电压(kV) 6~10 20~35 63~330 500;
直流试验电压(kV) 10 20 40 60。
交流耐压试验变压器的成套主要技术参数:
1、工作电源;220V/380V,50HZ *试验容量:30-30000KVA
2、试验电压:1000KV及以下 *谐振频率范围:20-300Hz
3、试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于0.3%
4、试验电压冷确度:1级
5、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒
6、系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-10
  3、试验电压冷确度:1级
  4、频率调节:0.01Hz *保护响应时间:小于1微秒
  5、系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-15
1 外施耐压试验:外施耐压试验是对被试变压器加一分钟的工频高压的试验,也曾称工频耐压试验。它是考核不同侧绕组间和绕组对地间的绝缘性能,也就是考核变压器主绝缘的水平,所以只适用于全绝缘变压器。因此,试验时被试变压器的不同侧绕组各自连在一起,
一侧绕组施加电压,另一侧绕组接地。外施耐压试验时,在电源电压较低时合闸;试验电源电压达到试验电压的40%以下时,升压速度是任意的;在40%以上时,应以每秒3%
速度均匀上升;达到规定电压和持续时间后,应在5s内将电压迅速而均匀地降到试验电压的
25%以下,才能切断电源。
2 感应耐压试验:全绝缘变压器的感应耐压试验是高压绕组开路,向低压上施加100~250Hz
的两倍额定电压的耐压试验。由于频率增高,铁心在不饱和时能保证两倍感应电压,
从而试验了绕组匝间、层间和相间的绝缘性能,即考核了变压器的纵绝缘水平。对于分级绝缘的变压器,把中性点电压抬高(支撑起来),就可以考核主绝缘水平了。这样,感应耐压试验既进行了纵绝缘的试验,又补救了该种变压器不能做外施耐压试验的不足,也同时等效地做了外施耐压试验。分级绝缘的感想变压器听感应耐压试验,常采用分相感应试
验方法。将非试的两相线端并联接地,把中性点抬高到电压的1/3左右,从而使试验相线端达到外施耐压试验的要求,而该相绕组的感应电压又达到了感应试验的要求。
如果这样做不能符合试验要求,可以调节位置,甚至可以用另一台变压器作支撑变压器来支撑中性点。新标准中要求感应试验时要测局部放电量、起始与熄灭局部放电电压。
3 冲击电压试验:冲击电压试验分雷电冲击试验(包括全波冲击试验和截波冲击试验)和操作波冲击试验。在新编制的IEC76-3标准中,对小于Um≤40.5kV变压器,全波冲击试验和截波和操作波冲击试验均是例行试验。对Um≥72.5kV变压器,全波冲击试验是例行试验,截波冲击试验是型式试验,对Um≥252kV变压器,全波、截波和操作波冲击试验均是例行试验。全波与截波冲击试验是交替进行,一般是负极性,先做一次全波冲击、做两次截波冲击、再做两次全波冲击。因此,需要一个截断装置。变压器容量较大时,因电容量大而波形不能满足时,应将冲击电压发生器几个级并联运行。对变压器中点进行冲击试验时,因属三相入波,电容量大,但试验电压一般不高,应将冲击电压发生器几个级并联后加压。本回答被网友采纳