高压电气试验项目有哪些呢?

如题所述

一、高压电缆试验

1. 电缆绝缘电阻试验【标准10KV:>1000兆欧】

2. 电缆直流泄露电流试验【标准10KV:不大于10mA】

3. 交流耐压试验(交流直流二选一)【2.5倍不闪退】

二、高压开关试验

1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】

2. 导电回路电阻测试【1250A不大于50微欧】

3. 机械特性试验【根据出厂标准】

4. 交流耐压试验【2-3.5倍不闪退】

三、高压避雷器试验

1. 绝缘电阻测试【>1000兆欧】

2. 泄露电流试验【不大于50uA】

四、互感器试验

1. 绝缘电阻测试【一次>1000兆欧,二次>10兆欧】

2. 交流耐压试验【一次8500v不闪退,二次2KV不闪退】

五、继电保护校验【定值校对】

六、电力变压器试验

1. 线圈绝缘电阻测试【>1000兆欧】

2. 线圈直流电阻测试【高压不平衡值不大于2%,低压不大于4%】

3. 交流耐压试验【高压3.5倍不闪退,低压1.5KV不闪退】

4. 变压器绝缘油击穿耐压测试【>25KV】

七、绝缘工器具试验(安检要求必做)

1. 绝缘手套交流耐压试验(周期半年)

2. 绝缘靴交流耐压试验(周期半年)

3. 验电器交流耐压试验(周期一年)

4. 短路接地棒交流耐压试验(周期一年)

5. 配电室绝缘胶垫交流耐压试验(周期一年)

八、配电室接地电阻测试

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考