高压实验的内容有哪些?

如题所述

一:变压器,具体试验项目有:

1、变压器绝缘电阻的测量(耐压试验前进行),用2500V摇表测量。

2、变压器直流电阻的测量,采用直流电阻快速测试仪分别对变压器高压侧1、2、3档及低压侧进行测量。

3、变压器各分接开关位置的变比测试。(测量误差±5% — ±1%)

4、变压器油的击穿电压试验(此项进行5次取其平均值

5、变压器耐压试验(要求打压工频电压30KV,1分钟)。

6、变压器试验周期为1年一次。

二:电力电缆试验,具体项目有:

1、绝缘电阻的测量。在直流耐压试验之前进行。相间绝缘,用2500V摇表摇测1分钟。

2、工频电压的试验,试验电压为28KV,每10KV做记录,升至28KV,加压时间15min,不击穿,泄漏电流50/uA以下。

3、试验周期1年一次。

三:电气设备试验:具体项目有:(高压开关柜

1、绝缘电阻测量(包括母线,断路器,互感器绝缘子相间与地的测量。)

2、耐压试验。(包括母线、互感器,断路器、绝缘子、母线、绝缘子 42KV,1分钟,断路器、互感器,28KV,1分钟)

3、断路器特性试验以及断路器耐压试验。(工频耐压28KV;1分钟)

4、试验周期1年一次。

四:继电器调试:具体项目有:

1、检查转盘、齿轮、接点等机械部分是否良好。

2、进行始动电流、定值电流、跳闸电流、速断电流的整定,并做好录。(继电器动作误差不大于5%)

3、进行断路器定值跳闸试验。(分合闸、跳闸两项)

4、试验周期1年一次。

五:接地极接地电阻测量:用专用摇表测量,阻值在4Ω以下,试验周期1年一次。(须停电进行接地电阻不大于4Ω)。

六:防护用品试验:具体项目有:

高压绝缘手套、绝缘靴、拉闸杆、高压验电器试验,周期1年一次。

七:避雷器击穿电压试验,原阀式避雷器试验周期为1年一次。现改为氧化锌避雷器,试验周期1年一次,(试验项目1毫安下参考电压试验和75%参考电压下的泄漏电流测定。)

一:变压器,具体试验项目有:

1、变压器绝缘电阻的测量(耐压试验前进行),用2500V摇表测量。

2、变压器直流电阻的测量,采用直流电阻快速测试仪分别对变压器高压侧1、2、3档及低压侧进行测量。

3、变压器各分接开关位置的变比测试。(测量误差±5% — ±1%)

4、变压器油的击穿电压试验(此项进行5次取其平均值)

三:电气设备试验:具体项目有:(高压开关柜)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-06
高压分很多等级的,给你个10KV电气设备需要做的实验项目吧。

10千伏电气设备试验项目
一、断路器
1、特性试验(合分时间、同期、动作电压、弹跳时间、行程)
2、回路电阻
3、真空度(真空断路器时,一般不做用断口耐压替代,因试验设备不太成熟)
4、交流耐压
5、绝缘测试
使用设备:断路器特性测试仪、回路电阻测试仪、真空度测试仪、绝缘电阻测试仪、交直流耐压装置

二、电流互感器
1、变流比测试(误差)
2、伏安特性
3、极性
4、绝缘测试
5、角差比差测试(计量)
6、交流耐压
使用设备:互感器综合测试仪、绝缘电阻测试仪、交直流耐压装置、角差比差测试仪

三、电压互感器
1、直流电阻
2、绝缘电阻
3、变比测试
4、耐压
使用设备:单臂电桥、直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、变比测试仪(电压)、交直流耐压装置

四、避雷器
1、泄露电流
2、1毫安时的电压
3、绝缘测试
使用仪器:直流高压发生器、避雷器测试仪、绝缘电阻测试仪

五、其他设备(瓷瓶、穿墙套管、线路、隔离开关)
1、绝缘电阻
2、交流耐压
3、核相仪(线路)
4、回路电阻(隔离开关)
使用仪器:回路电阻、交直流耐压装置、绝缘电阻测试仪本回答被网友采纳
第2个回答  2024-05-17
电力变压器要做哪些高压试验?
1、变压器绝缘电阻的测量。
2、变压器直流电阻的测量。
3、变压器各分接开关位置的变比测试。
4、变压器油的击穿电压试验。
5、变压器介质损耗试验。
6、变压器交流耐压试验。
变压器试验周期为1年一次。
为了保证电力变压器地生产质量符合规定,保证其运行过程中安全稳定,电力试验部门必须严格对电力变压器进行以上试验项目地定期检测,以确保电力变压器试验结果地较精确性、真实性,下面文章将对具体地试验项目分别进行详细介绍。
电力变压器绝缘电阻的测量
在对变压器进行其他高压试验项目之前,首先需要对变压器进行绝缘电阻的测量,一般使用2500V的绝缘电阻测试仪(也叫摇表或者兆欧表)对其进行试验检测。这是由于对其进行绝缘电阻地测量是最基本,且简单方便地电力高压预防性试验项目。如果首先测绝缘电阻都有问题,那么就说明变压器存在绝缘安全隐患,不能投入运行使用。
电力变压器在投入运行的过程中,随着使用年限的增加,绝缘整体的老化、受潮、受污等情况,会造成绝缘电阻值的变化,电力试验人员通过检测其绝缘电阻值的大小,来判断变压器存在的绝缘问题。对变压器绝缘电阻的检测一般在对变压器进行耐压试验之前进行试验。如果变压器绝缘电阻有问题,则可以不需要进行接下来的耐压试验。
电力变压器直流电阻的测量
电力变压器在进行交接、大修或者是改分接开关后,必不可少的试验项目就是对其进行直流电阻的测量,一般使用直流电阻测试仪对其进行测量。其目的主要是检测变压器绕组的直流电阻是否符合质量要求。如:变压器绕组内部导线和引线的焊接质量、分接开关各个位置接触是否良好、绕组或引出线有无断开、并联支路是否存在几条并联导线绕成的绕组、层间匝间是否存在短路的现象等等一些列的问题,都可以通过对变压器进行直流电阻的检测而得出。
电力变压器变压比的测量
对电力变压器变压比的测量是电力预防性试验中必须要测的项目,这个试验可以有效检测出变压器有无匝间短路,开路,连接错误,调压开关内部故障或接触故障的问题,该试验项目能够有效地监督变压器的质量问题。
对于变压器变比地测量,方法有双电压表法、变压比电桥法,也可以使用变压器变比测试仪对其进行该试验项目。使用变压器变比测试仪对其进行试验是试验现场中比较常用且安全快速有效,且最为便捷的测量方法。变比测试仪通过一次接线,连接变压器的A、B、C三相,只需要一次接线,就可以同时测出三相变比组别的数据,相比传统测试方法来说,既能快速测出结果提高检测效率,又能较精确地得到测量结果。因此,判断变压器质量问题,检测其变比组别也是高压试验中必不可少地一部分。本回答被网友采纳