6kv电缆耐压多少KV?

6KV电缆耐压多少KV?

运行中的6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为30KV,运行中的3.6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为24KV。

根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准》:额定电压6KV电缆试验电压标准为24kV,额定电压10KV电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升压,每阶段停留一分钟,并读取泄漏电流值。

扩展资料:

1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验;

2、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 ;

3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验 ;

4、发电机 的交流耐压试验

5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。

参考资料来源:百度百科-电缆耐压试验

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-01
运行中的6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为30KV,运行中的3.6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为24KV,本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-01
6KV电缆耐压在22~25KV之间。
第3个回答  2022-09-29

第4个回答  推荐于2017-09-14
参考国标《电气设备交接试验标准GB50150-2006》,现在电流都是交的采用交流耐压(串联谐振耐压)。
例如:
6KV 10KV电缆耐压为2.5U0,5min;所以你要确定你这是线电压还是相电压。
具体如何算法为:
假如:8.7/10KV的电缆,那么,耐压为2.5*8.7KV;
35KV的为2UO,60分钟(也有采用2.5UO,5分钟,根据地方上的要求不同也不能一概而论);
26/35KV的电缆可以2.5*26KV=65kv(5分钟)
直流电压的为:

运行中的3.6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为24KV。

参考资料:http://www.kv-kva.com/
http://www.kv-kva.com/103/index.html