33问答网
所有问题
6KV交联聚乙烯电缆交流耐压试验标准
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-06-04
四川高德特为你解答:
交联聚乙烯电缆(YJV)耐压试验标准是:
GBT 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
而且国家标准要求在环境温度下采用工频交流电压进行耐压试验,工频试验电压应为3.5Uo,时间5min。
例行试验电压:
额定电压Uo/kV----试验电压kV
3.6----12.5
6-----21
8.7-----30.5
12-----42
18-----63
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R5chdPBB0WPhBdccPcW.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-04
6KV交联聚乙烯电缆交流耐压试验根据
DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
及GB/50150-1991 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》试验。
交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。
第2个回答 2014-06-03
按国标吧,UO的2.5蓓,不知道你能理解不本回答被提问者采纳
相似回答
6KV交联聚乙烯电缆交流耐压试验标准
答:
单相实验,另外两项接地,一般耐压实验都是直流的,
升压至40kv,保持15分钟,不击穿,漏泄值小于线路总长(以米为单位)的5%即为合格
,可以送电!
6KV
高压
电缆
的
耐压试验
电压是多少?
答:
6KV高压电缆的耐压试验电压是多少?要是真的按照规范要求。
6KV 直流耐压试验电压:25KV (参照DLT596)附
:DLT596有关条款DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》及GB/50150-1991 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》试验。交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV...
6kv电缆耐压
多少KV?
答:
运行中的6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为30KV
,运行中的3.6/6KV油侵绝缘电缆直流耐压试验电压标准为24KV。根据《中华人民共和国国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准》:额定电压6KV电缆试验电压标准为24kV,额定电压10KV电缆试验电压标准为40kV,持续时间15分钟。试验电压可分4—6阶段均匀升...
大家正在搜
35kv电缆直流耐压试验标准
电力电缆交流耐压试验
低压电缆耐压试验标准
电缆交流耐压标准
10kv电缆直流耐压试验
电力电缆耐压试验
10kv电缆直流泄漏试验标准
高压电缆耐压试验方法及原理
电缆耐压试验怎么做
相关问题
6kv 高压交联电缆(YJV)做直流耐压试验试验电压值是多少
10kv电力电缆交流耐压试验标准
6kv电缆耐压多少KV?
6kv电缆绝缘的标准
6KV高压电缆的耐压试验电压是多少
现行标准中10kV XLPE电缆交流耐压时 试验电压升到多少...
电缆如何做交流耐压试验?
35kV电缆试验交流耐压应该给多少