6KV交联聚乙烯电缆交流耐压试验标准

如题所述

四川高德特为你解答:
交联聚乙烯电缆(YJV)耐压试验标准是:
GBT 12706.2-2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆
而且国家标准要求在环境温度下采用工频交流电压进行耐压试验,工频试验电压应为3.5Uo,时间5min。
例行试验电压:
额定电压Uo/kV----试验电压kV
3.6----12.5
6-----21
8.7-----30.5
12-----42
18-----63
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
6KV交联聚乙烯电缆交流耐压试验根据
DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
及GB/50150-1991 《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》试验。
交联电缆是交联聚乙烯绝缘电缆的简称。交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中。目前高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。
第2个回答  2014-06-03
按国标吧,UO的2.5蓓,不知道你能理解不本回答被提问者采纳