8千瓦三相需要多少大电线
电缆线
多少千瓦
用多少平方的
电缆
线 具体算法怎么算? 具体点!!!_百 ...
答:
负载的功率要先换算成电流,不同的负载计算方法不一样,如果你有具体的负载,可以在设备上看一下,有额定电流,如果是很多设备的功率和,可以近似计算电流为功率的2倍,功率单位为
KW
,例如10KW负载,电流大约是20A。以下为已知电流时,选择线径。下面给你推荐一个常用
电缆
载流量计算口诀,自己参照选择合适...
多少千瓦
的电机用多粗的线?怎么算!晓得的请说个公式!谢谢!
答:
你好!这个问题并不需要太复杂的计算的,你可以按每平方毫米的铜芯线可以承载4---5A的额定电流来算,软
电缆
(多芯电缆)和单芯铜线是一样的;那么一般情况下
三相
平衡负载的电流约为输入功率的2倍,也就是每1KW 的功率为2A左右,这样,就可以知道30KW电动机在额定负荷下工作,电流(最大额定电流)约...
18.5
千瓦
的
三相
电用
多大
的铜电缆线好?
答:
2、计算方法:根据
三相
电相线电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ),P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)。带入数据P=18.5kw,U=380V;计算得,相线电流I=33A。在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。33÷8=4.13mm^2,
电缆
最近的规格为...
6
千瓦三相
电机用
多大电缆
答:
6
千瓦三相
电机用4平方毫米铜
电缆
。由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ 功率6kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=6/1.732/0.38/0.8=6/0.53=11.3安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流11.3A,查电缆手册YJV知,需要铜
电线
4平方毫米。
7.5个
千瓦
380V电机
需要多大电线
'
答:
7.5个
千瓦
380V电机要用3mm²的铝
电缆
,2.5mm²的铜电缆。由
三相
电机公式:P=1.732UIcosΦ 得电流I=P/1.732UcosΦ=7.5/1.732/0.38/0.8=7.5/0.53=14A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流14A,查电缆手册YJV知,需要用3mm²的铝电缆,2.5mm²的铜电缆。
8台
三相
的大5匹空调是
多少千瓦
,配
多大
的三相五线,再次求助专业电乞师...
答:
如果是单冷每台电流约8A,8台约64A,建议总线用3*35+2*16平方线,因起动电流比较大,每台的分线用4平方的。
多少
功率用多少平米
电线
答:
15000瓦用10平方毫米的铜芯
电线
。1、电流I=功率P/电压V,但不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果所有用电器加上总功率为15000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=15000/220*0.8=85(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个...
多少
平方的线可以过多大的电83个
千瓦需要多大
的电缆线?
答:
如果是单相220V电压,则电流I=P/U=83000W/220V=377.3A。需要76平方的铜芯线。如果是
三相
380V电压,每相电流i=p/u=83000W/3/380V=72.8A。需要15平方的铜芯线。看来只能用三相380V电源。
三相
电一天12小时用电1500度
需要多少大电缆
?
答:
如果是
三相
380伏电源,由于是三根
电线
电压又高电流就小,可按每
千瓦
1.5安培(照明或电热负载)或2.5安培(电动机等动力负载)选用电线,电器的功率越大,电流也越大。电线是有电阻的,电线过长会降掉一部分电压,这对照明而言,只是灯暗一点而已,但是如果负载是电动机就要小心了,电线过长过细常常...
6
千瓦三相
电机
需要
配多相的
电线
答:
三相
电机计算值是每
千瓦
2安培,6千瓦就是12安培。铜线理论计算是每平方载流量是6安培,综合考虑使用环境和使用时间以及其它因素,通常取每平方的载流量是4安培,通过计算应该选用4平方以上的铜线,在实际使用上都是选用6平方的铜线。