ABB510变频器显示屏右上角
ABB
ACS510
-01
变频器显示
R20 18 啥故障代码
答:
这个报警信息表明PID睡眠功能被激活,睡眠结束后电机可能加速。参数4022--4026或4122-4126可以设置PID睡眠功能。
abb变频器acs510
-01怎么
显示
实际压力。现在只能显示设定的最大压力,不...
答:
为什么实际压力和设定压力不符合呢,我觉得你现场的情况就是这个。 比如说,压力表没有校准、信号线过长,有衰减、
变频器
干扰等等。很多方面的问题。它是个电压信号,很容易受到干扰的。你用
ABB变频
的目的就是要达到设定压力,所以我觉得不是不
显示
实际压力,是你现场的其他原因使变频没有达到预期的控制...
...
ACS510变频器
通过多功能端子DI1停止时,控制盘
显示
F0001.请工控传动...
答:
在
ABB变频
器ACS510手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流。具体的资料以及原因排除办法:http://www.con-star.com/support/support95.html ABB ACS510选型和技术资料:http://www.con-star.com/product/product60.html
ACS510变频器
手册下载:http://www.con-star.com/download/download6....
ABB
acs510变频器显示
故障5011?怎么处理
答:
5011是传动被另一个信号源控制,一般造成这种情况的原因是在就地或
变频器
本体或中控(DCS)已经启动过了,但另外一个位置又启动了一次造成的启动命令冲突,一般不属于硬件故障。处理方法:到变频器本体上,切换至手动状态,按stop键,再重新启动一次就可以了。有问题可拨打
ABB
热线:400-820-9696,低压传动...
ABB变频器
型号
ACS510
开关控制应接哪两个端子,
答:
1、如图所示的拨码开关为:AI1端子接受的信号为电压,AI2端子接受的信号为电流(可根据自己的要求来设置)。2、依次按动下列开关:
ABB510变频器
如何进入98组参数
答:
不知道你现在还有没有这个问题了,98组参数是只读参数,没办法修改的。正确的修改方法是打开变频,进入参数组的最底层(比如说9901),在这种情况下按住控制盘的“上”“下”和“左软键”至少4秒,则会
显示
出100组往上的隐含参数。然后,进入105组,将10509改成你现在
变频器
的电流数值,再将10502改成...
ABB
ACS510变频器
问题
答:
2.红接DC-,黑接L1 L2 L3,万用表
显示
0.5V,反过来,显示OL 3.红接DC-,黑接
变频器
输出U V W,显示0.5V左右压降,反之显示OL 4.红接U V W,黑接DC+,显示0.5V左右压降,反之显示OL 如果你的结果跟上面相同,那你变频器最值钱的功率部分没问题,如果1,2结果不同,那么变频器的整流部分...
ACS510变频器
没有故障信息但是有故障输出?
答:
ACS510
是ABB公司生产的一款
变频器
,广泛用于电机速度控制。如果变频器没有
显示
任何故障信息,但却有故障输出(比如电机不运转或输出电流/电压不稳定等),这通常意味着可能存在一些不容易直接检测到的问题。下面有一些可能的原因和解决方案:可能的原因:参数设置问题:如果参数没有设置正确,可能会导致故障...
ABB/
ACS510变频器
故障代码f1005, 电机是2.2KW 4.9A 转数是2840,_百度...
答:
F1005 用于功率控制的参数值不一致:额定容量和电机额定功率不正确。 检查以下 两项:• 1.1 < (9906 MOTOR NOM CURR (电机额定电流) * 9905 MOTOR NOM VOLT (电机额定电压) * 1.73 / P N ) < 3.0 • 这里 : P N = 1000 * 9909 MOTOR NOM POWER (单位是 kW...
...
ACS510变频器
每次通过端子手动停机时控制盘都
显示
F0001(三相电到变 ...
答:
先接触一下 ,电机绝缘性,要是电机没问题的话,那就是
变频器
出故障了。需要维修。