怎么解决电机不运行的问题
答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。此图为
ABB变频器ACS510
的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
报a2004是什么故障?
答:
是:方向锁定,参看下图
abb
acs510变频器
设置 参数可以这样设置
答:
1、参数4011目标值设定:3kg/5kg=0.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)2、比喻按压力表1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕) pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg 3、检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为...
变频器
怎么设置参数?
答:
abb变频器
参数设置方法如下:1、当本地控制时,按下LOC/REM键,当
显示屏上
显示LOC(本地)表示变频器处于本地控制,即控制命令来自于键盘。当显示屏上显示REM(远程)表示变频器处于远程控制,即控制命令来源于多功能端子或通讯的方式。2、当变频器处于本地控制时,按下START键,此时变频器处于运行状态...
abb变频器acs510
故障代码
答:
OVERCURRENT(过电流)、UNDERVOLT(欠电压)、OVERVOLT(过电压)等。1、OVERCURRENT(过电流):表示
变频器
检测到输出电流超过额定值,由负载过重或短路引起。用户应检查负载情况并确保其在规格范围内。2、UNDERVOLT(欠电压):表示输入电压低于设定阈值,由供电不稳定或线路问题引起。用户应检查输入电源并...
abb变频器
说明书
acs510
怎么设置移除面板不报警
答:
abb
变频器
说明书
acs510
怎么设置移除面板不报警方法如下。根据相关公开信息
显示
:电源断开后等候5分钟,让中间回路电容充分放电,再打开前面板。
-01-017A-4故障代码A2018.
答:
用的PID恒压供水的,A2018是PID休眠。看看4011设的多少,压力达到设定值后就会休眠,压力下来了就会自己启动。1、20HZ是你在2007里面设的最小频率保护电机的。运行频率低于4023经过4024延时开始休眠,频率降到0,电流降到0。A2018警告开始闪烁。2、当压力低于4025偏差时经过4026延时开始唤醒,然后
变频器
...
acs510变频器
控制盘丢失
答:
重新设置。
ACS510
是ABB公司标准型的标量控制全数字交流
变频器
,广泛应用于各类工业领域,变频器控制盘丢失,需要重新设置,当传动处于本地控制,控制盘
显示
LOC,用控制盘上的按键进行启停时,当传动处于远程控制,即控制盘显示REM,但给定值信号来自控制盘时。