abb变频器ASC510-01-017A-4故障代码A2018.

变频器一送电就开始运行,但输出频率到20Hz时就停了,然后交替显示:输出0.0Hz和代码A2018。系统是采暖补水泵起稳压作用,受远传压力表(0--1MPA)控制。另外本人没有分只能口头感谢啦!

用的PID恒压供水的,A2018是PID休眠。看看4011设的多少,压力达到设定值后就会休眠,压力下来了就会自己启动。1、20HZ是你在2007里面设的最小频率保护电机的。运行频率低于4023经过4024延时开始休眠,频率降到0,电流降到0。A2018警告开始闪烁。2、当压力低于4025偏差时经过4026延时开始唤醒,然后变频器加速。3、到达4011设置的目标压力,开始降速,一点一点降,稳定输出压力,直到20HZ最低压力稳定不变。变频自动重复1操作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-09
你用的PID恒压供水的,A2018是PID休眠。我要压力0.2MPA,咋设定2007\4023,4024,4025,4026,4011得值?
有时会出现F0016和A5011

追答

现在管道压力是多少,4011是0.2M除以压力表量程设定压力。其它的参数不用改了现在挺好。0016是故障接地,这个不好,如果可以直接复位继续运行,可以在30组参数里面屏蔽。5011是操作错误造成的,传动在本地状态下用外部启停操作了,或是在远程状态下用本地控制盘启停了。

追问

1、不是电机绝缘良好才可以屏蔽。能讲具体点吗?2、测电机绝缘200兆欧,电机线10米长,三根多股铜线,屏蔽3017会损坏变频器吗?3、LOC和REM的区别?正常运行时选谁?在LOC状态下,PID休眠时很长时间不会运行,而REM状态下PID休眠时频率降到5赫兹左右就开始升,直至25赫兹,在20赫兹保持1分钟左右,又开始休眠,不断重复,是什么原因?在一次感谢老师!

追答

0016 这个故障叫接地,但是不一定就是接地了,电机200M应该是1000v的表量的,500的表应该是无穷大。可以屏蔽,真正接地时报不出故障,输出会直接短路炸机。LOC是控制盘控制有效PID不起作用,REM是外部端子控制有效接通PID运行端子PID有效。如果是偶尔报一下0016可以屏蔽。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-04-03
变频器计入休眠状态了。
你压力表是接在哪里的?我感觉是你的反馈信号没设置正确,导致变频器的PID以为已经达到目标压力,所以已最低频率20 hz运行,一段时间之后就自动进入休眠。
查一下你的反馈设定。然后从01组里面看你的反馈值是多少,是不是超过了你的目标压力(设定值)。追问

以前正常,最近不行。“从01组里面看你的反馈值是多少”具体怎么操作?我没有说明书

追答

你选的反馈通道是AI*
你看下你的4014 4016 4017 ,三个值选的是什么,再看0128 -0133 ,
PID反馈值要小于等于PID输入值。