33问答网
所有问题
当前搜索:
C7000变频器
三菱FR-
C7000变频器
怎么调速?
答:
这个
变频器
的调速方法如下:1、确保变频器处于停机状态,并确保安全。2、打开变频器的控制面板或操作界面。3、进入参数设置模式。根据变频器的操作手册或使用说明,找到相应的参数设置选项。4、调整输出频率参数。在参数设置模式下,找到输出频率参数,并根据需要进行调整。可以使用按钮、旋钮或触摸屏等方式进...
新时达
C7000
报错,80号故障代码怎么处理?
答:
故障代码80:输出缺相
变频器
输出侧接线异常,漏接或存在断线 按操作规程检查变频器输出侧接线情况,排除漏接、断线 输出端子松动,输出接触器触点接触不好 输出三相不平衡,检查电机接线是否完好 如果不挂钢丝绳、不带轿厢运行可能会误报80故障,调大参数F252.
新时达
C7000
故障代码报74怎么处理?
答:
故障代码74:制动单元故障 外部制动电阻线路故障 检查电阻是否有短路,是否与地短路或者与地绝缘不好,检查电阻值和功率是否符合要求 制动单元损坏 在检查线路和制动电阻正常的情况下,特别是上电就出故障的,判断是
变频器
硬件故障,联系更换。制动电阻接线错误 应该接+和B ...
新时达
C7000
报故障71怎么处理?
答:
检查编码器接线是否正确,接头是否有松动,查看编码器是否损坏,PG卡是否损坏。电动机故障 测量主机的绝缘,测量时注意和
变频器
的输出口隔开。测量主机的线是否异常,线组是否正确。同步主机磁钢有时会消磁,可以封星开闸看是否能匀速溜车;有的主机的磁钢的损坏会造成磁极的角度变化,如果跑一段时间角度就有...
新时达
C7000
故障代码73怎么办?
答:
故障代码73:模块过热 环境温度过高 降低环境温度,加强通风散热 风道阻塞 清理风道灰尘、棉絮等杂物 风扇异常 检查风扇电源线是否接好,或更换同型号风扇 温度检测电路故障 在检查了前面所叙述的三项外,如果还会有73号故障,特别是长时间断电后再上电,马上就出此故障,判断
变频器
内部硬件故障。
新时达
C7000
报错76怎么处理?
答:
故障代码76 :输出过力矩 电机堵转或者负载严重突变,抱闸未完全打开,导致
变频器
过负载运行 编码器相位错 相位角F242的值偏差范围在正负10度以内,如角度学习不准确,增大自学习的电流增益,检查编码器的安装是否正确,是否有打滑。编码器故障 检查编码器接线是否正确,接头是否有松动,查看编码器是否损坏,...
新时达
C7000
报102号故障代码,怎么办?
答:
故障代码102:接地保护 现场排查:原因是检测到
变频器
输出三相不平衡、对地漏电电流过大。检查一体机输出到主机接线是否牢固,如有松动会造成输出三相电流不平衡。输出有对地现象,测量动力线和主机线圈是否有接地。一体机模块短路,维修。
新时达
C7000
故障代码40怎么解决?
答:
变频器
)反馈的运行信号 现场排查:主板给出运行指令,没有收到驱动部分反馈的运行信号,运行中,驱动部分的运行信号丢失。现场需要处理,检查控制与驱动部分的连接是否可靠,可以重新拆装一次,在观察,如还有此问题,再行更换控制板和驱动板。解决方案:更换驱动控制板 更换整套控制板或整台一体机 ...
新时达
C7000
故障代码75怎么办?
答:
故障代码75 :熔丝断故障 电流过大导致熔断保险丝 检查保险丝回路是否断,或连接点松动,检查
变频器
内互相衔接的板子插接件是否松动。
新时达
C7000
故障代码83怎么调试?
答:
故障代码 83: 停车时检测到电流 电机停车时电流流动未有效阻断,停车时输出接触器是断开的,如果检测到电流,一般是
变频器
的电流检测装置的硬件故障造成的,请与厂家联系
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
变频器频率上不去
三星c7000和c7100区别
什么是变频器
变频器
普传变频器
众辰变频器
富凌变频器
康沃变频器
海利普变频器