33问答网
所有问题
当前搜索:
PLC如何捕捉编码器Z相信号
我这的旋转
编码器
的接线图是这样的。A。A-,B,B-,
Z
,Z-有6根线,请问我想...
答:
要看你的
编码器
是NPN还是PNP输出的,如果是NPN的话将A+,B+,
Z
+并联到200
PLC
输入的COM端,其余A-,B-,Z-按照系统要求的接线来接入不同的I点;如果是PNP的话将A-,B,-Z-并联到200PLC输入的COM端,其余A+,B+,Z+按照系统要求的接线来接入不同的I点。如果还有不懂,可以随时询问我。
编码器
能输出标准的电流或电压
信号
吗,我想用它做PID的输入。
答:
(1)
信号
输出有正弦波(电流或电压),方波(TTL、HTL),集电极开路(PNP、NPN),推拉式多种形式,其中TTL为长线差分驱动(对称A,A-;B,B-;
Z
,Z-),HTL也称推拉式、推挽式输出,
编码器
的信号接收设备接口应与编码器对应。 信号连接—编码器的脉冲信号一般连接计数器、
PLC
、计算机,PLC和计算机连接的...
旋转
编码器
可以通过
PLC
控制伺服电机吗
答:
当然可以 以三菱的
PLC
为例 1、把旋转
编码器
的A相接到X0,把伺服的频率接受端子接到Y0。2、PLC程序写上 LD M8000 SPD X0 K100 D0 LD M8000 MUL D0 D200 D100 DDIV D100 D204 D104 LD M8000 DPLSY D104 K0 Y0 END 3、D0就是旋转编码器的速度 D200 D204是换算系数 D104是脉冲输出频率...
PLC
需要对一个频率为3 KHz的脉冲
信号
计数,采用哪种方法?这个方法的特 ...
答:
采用高速计数器的梯形图计数。在利用
PLC
进行运动控制或者需要统计
编码器
等输入的高速脉冲
信号
的时候,我们常常会用到高速计数器来进行计数,高速计数器能准确的统计输入的高频脉冲信号,它是不受PLC扫描周期影响的。
plc
和
编码器如何
接线
答:
不过一般
PLC
都有高速计数输入,
编码器
的AB都是接在高速计数上,以三菱PLC、编码器双相双输入为例:编码器的A、B直接接在X0与X1上,或着接X3与X4上,接X3与X4时,PLC的X5不能接任何线,否则不计数,
Z
接com,还有就是电源正负了按你选的编码器的电压等级接,一般还会有接地线,...
我用西门子的s200的
PLC
配松下A6的伺服,为什么接收不到伺服
编码器
...
答:
松下伺服反馈的AB
Z信号
是5V差分信号,
Z相
也可以输出为集电极信号,采集
编码器信号
时要确认
PLC信号
输入端是否支持该信号,如果不支持,需要转接模块才能用;接线错误肯定是接收不到信号或者信号异常啦!
怎么
把伺服电机
编码器
的脉冲
信号
引出来?
答:
1. 直接引出
编码器信号
线:将编码器的信号线直接引出来,连接到控制器或其他设备的输入端口。这种方法简单易行,但需要注意信号线的长度和干扰问题。2. 使用信号转换器:信号转换器可以将编码器信号转换成其他格式的信号,如模拟信号或数字信号。这种方法可以提高信号的稳定性和可靠性,但需要额外的设备和...
伺服电机
编码器如何
与
PLC
连接
答:
是这样子的,
PLC
本身就有高速脉冲输出功能,是专门控制伺服电机或者步进电机的,具体怎么控制怎么编程怎么接线详见PLC使用手册和伺服说明书,然后PLC还有高速计数器功能,是专门读取类似
编码器
脉冲的,具体怎么编程怎么接线详见PLC使用手册和编码器说明书。
伺服的原点
答:
但这种方法问题很多,譬如说:断电后电机被手动转动了、突然断电后由于惯性电机多转了一点、等等类似的情况下不可能准确地找到原点位置的。回答补充:如果接收不到
Z相信号
的话恐怕会很难办,因为是增量
编码器
,没有参考点的话怎么能够知道要调整几个脉冲的位置呢?
台达
PLC
读取伺服驱动
编码器
脉冲问题
答:
1.请问你的
编码器
输出脉冲是开集极
信号
还是差动信号 2.台达
plc
的输入点(高速计数)只可能接收24vdc开集极信号 请根据以上进行评估
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉