abb变频器右上角显示0HZ
abb变频器出现
a50故障怎么处理?
答:
ABB变频器
A5011故障是传动被另一个信号源控制,一般造成这种情况的原因是在就地或变频器本体或中控(dcs)已经启动过了,但另外一个位置又启动了一次造成的启动命令冲突,不属于硬件故障。处理方法:到变频器本体上,切换至手动状态,按stop键,再重新启动一次就可以了。
请问
ABB变频器
具体怎样调频率赫滋,现在是37
Hz
,怎样调到60Hz.我是个菜...
答:
你按住▲键不放,它的频率就会上升。你试试。
ABB变频器
启动后,没有给定
Hz
时有30A电流,应该如何调整?
答:
1、在控制面板
显示
屏查看光标位置。2、利用上键或下键将光标移动到第二行。3、按“ENTER”键进入“01 ACTUAL SIGNALS”菜单。4、利用下键将光标移动“01.04 CURRENT”(电机电流的测量值)。5、按“ENTER”键后,控制面板就显示CURRENT(电机电流的测量值)。
abb变频器
为什么频率到了9.9
HZ
就不能再升了
答:
是
变频器
本体上的
显示
有频率还是远方二次表?如果是远方二次表有反馈可能是输出信号和二次表接受的信号格式不一致,比如变频器输出4-20mA而二次表接受0-20mA那停机时也会有反馈的如果是本体上一直显示有频率,那不建议你自己修,没出保的话可以找经销商或是成套厂来修 ...
abb变频器
acs800
0显示
器不显示,是哪里有故障?
答:
这个不好说,确定外面电源没问题的话,那就是
变频器
有故障了。模块块,功率板坏,主板坏,风扇坏,都有可能造成没
显示
。15957156858
ABB变频
供水,不能正常供水
答:
(3)按照电机铭牌设定水泵1的额定电流;(4)设置命令给定通道;(5)设置加减速时间、模拟量功能、端子功能;(6)
ABB变频器
调节两个模拟量信号,根据实际表现来调整PID参数。调整后效果:设定期望管网压力后起动恒压供水系统,通过HD31内置的PID功能水泵1很快从
0Hz
调整到PID上限频率运行,此时还没达到...
abb变频器
带负荷频率上到10
hz
左右就上不去
显示
过流为什么
答:
变频器
功率选小了,或者是加速时间太短了,也有可能是其他参数设置,或者是变频器硬件故障
abb变频器
远程设定是10
hz
,但直接到50hz
答:
看看你的控制地选择的是不是远程控制,是不是你现在使用的给定地点。再看看速度限幅,给定限幅有没有限制最小值 给定整定环节的设定是不是正确,是不是正确转换了给定信号和频率。
ABB变频器
的电位器怎么调都是25
HZ
,我设置的参数是50HZ啊
答:
三个原因。1
变频器
上限频率限制,2变频器模拟电压不是10v(拿个表量下就知道了),3电位器坏。
ABB
ACS510 电机开起待频率上升到11
HZ
时停止上升,
变频器
输出停在11H...
答:
建议你看下运行时的电流,是否已经达到或超过额定电流,因为
变频
是有限流保护的 要不你改下2605为线性,启动方式改成转矩启动