abb变频器右上角显示0HZ
abb变频器
故障代码大全
答:
并进行异常输出。1)故障P.OFF
变频器上
电显示P.OFF延时1~2s后
显示0
,表示变频器处于待机状态。变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态。故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出现过流或过压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放 ...
ABB变频器
设定的频率有1HZ浮动怎么回事
答:
分析系统不稳的原因:1。动筛排矸系统机械负荷不稳,按机械故障排除。2。电器原因:1)给定电位器精度差,电位器用旧了误差变大,模拟给 定量变化,则
变频器HZ
变化。 换5K多圈高质量新电位器。2)变频器未调到最优,建议重新自整定及检查相关参数。
ABB
ACS800
变频器0
速运行
答:
这种情况不那么好排除,因为传统的直接转矩控制技术的主要问题是低速时转矩脉动大。
ABB
的能出现这种情况,别的
变频器
也
会出现
,你只能和厂家商量提高控制的精度来解决啦!看看有没有什么参数设定后能解决这个问题。
ABB
580
变频器
模拟量输出端子AO2为什么一通电就有4毫安的电?_百度知 ...
答:
ABB变频器
端子上标注的AO是变频器的输出信号端子 AI是变频器接收仪表或者PLC信号的端子 变频器上的AO\AI\DI\DO都是针对变频器本身而言的 ABB变频器的默认模拟量毫安信号都是4~20mA制式的 比如你设定的AO2关联的是变频器的输出频率 当变频器上电、就绪且未启动时,输出频率肯定是
0Hz
而AO2的毫安值...
abb变频器上
电
显示
poff
答:
【判断方法】使用键盘或者面膜上的移位键将
显示
内容切换到显示母线电压状态。用显示值与实测值对比如果偏差较大说明母线检测电路异常。反之,如 果两值偏差极小或者相等说明缺相信号异常。目前我们公司所使用母线检测电路有两种:电阻分压和运算比较放大(TL082)。对应关系为检测电路输出的0— 3.3V对应实际...
ABB变频器
面板
显示
变频器无应答,但电机正常运行,上位机上频率给定和
答:
变频器
面板是不是延长出来了。这样的话可能是延长的通信线坏了,或面板有问题。
怎样让
ABB
800
变频器
窗口
显示
给定频率
答:
按ACT键 按enter键 按上下箭头 调整第二组参数 2.01为限幅后的速度给定 2.02为积分整定后代的速度给定 如果给定的是速度,那么只有输出频率,不存在给定频率。如果99.04设成scalar 那么第一行的给定部分现实的就是频率给定值,单位
HZ
。
ABB变频器
的控制字怎么看,怎么理解?
答:
1、控制字的数据类型是一个“字(WORD)”,总共16个“位(BIT)”。那么上图就是
ABB变频器
的控制字每个位的具体含义,从图上可以看出来实际上只有BIT0-BIT11我们可以用的,BIT12-BIT15是ABB保留的,实际上我们有前面12个位足以控制变频器了。2、下面我挨个给你再解释一下常用的位的含义:BIT0:...
abb变频器
起动到7
hz
就上不来是什么原因?
答:
变频器
的功率是多大的?加速时间是多少?带动什么负载?电机的功率多大?要么是加速时间太短了,要么就是变频器功率太小了,也有可能是负载太重了,还有可能是变频器的硬件有问题,很多可能性的。
ABB
800
变频器
给定40
HZ
反馈35
Hz
是怎么回事?
答:
参数恢复出厂值,再给看看,如果还是这样,那就联系你的供货商。如果不是,那就是你的参数设置错了。你要确定你给的是40
hz
,给的是模拟量还是走通行的数字量。信号一定要确定好。打
ABB
技术服务电话也行。