ABB变频器
端子上标注的AO是变频器的输出信号端子
AI是变频器接收仪表或者PLC信号的端子
变频器上的AO\AI\DI\DO都是针对变频器本身而言的
ABB变频器的默认
模拟量毫安信号都是4~20mA制式的
比如你设定的AO2关联的是变频器的输出频率
当变频器上电、就绪且未启动时,输出频率肯定是0Hz
而AO2的毫安值对应的频率值就是4~20mA对应0~50Hz,且成等比例
正比关系
0Hz时肯定要输出4mA
现在很多地方都是4~20mA而较少使用0~20mA(
西门子200系列PLC是个例外)是因为如果用4~20mA,当输出4mA时,我可以简单的判断为设备并未损坏,仅仅是输出数值为0
但是如果采用0~20mA,那当输出0mA时,既有可能是输出设备损坏,还有可能是实际值就是0,还有可能设备根本没上电,容易产生误判