配电柜里ABB
ACS510
变频把频率上限和下限调成50HZ,把转换打到手动位置时...
答:
首先上限下限是变频器输出
的
上下限,下限是50,无论你怎么给定它最低是50。手动时不启动是因为你的给定没给到,DI点接线告诉我,还有有几路模拟给定
怎样
设置
ABB
ACS510
变频器
参数
使PLC电流模拟数值与现场显示一至?现空...
答:
看变频器说明书, 130x里的AO输出设定0-20 还是4-20mA,然后看PLC里的AI程序转换,你这100显示180 估计不是变频器
设置的
问题 可能是PLC里的ai程序转换有毛病
ACS510
37KW的ABB变频器,差压变送器4-20MA输入接AI2端口。定义DI1为启...
答:
那几个
参数
怎么够,况且也不对啊!你内部设定给定压力吗?4010选19,4011选要
设定的
值,你要换算一下你想要的压差是多少,然后弄成百分数的形式写进4011,4014要选14016选2,40014002两个参数要根据现场情况,调解稳定。
abb
acs510
说明书中的一拖三电路图疑问! 如果要每2小时切换变频泵运转...
答:
设置参数
8118、8119。自上次自动切换后,运行时间达到参数8118定义的时间,PFC的输出低于参数8119
的设置
值开始切换。
ABB变频器
ACS510
调试
答:
你需要如何控制,本地控制可以直接在控制面板上控制,一般客户使用的都是助手型控制面板,可以控制启动、停止、调速、调整正反转,也可以远程控制,这就需要通过通信模块与外部信号链接,
具体
方法要视工业工艺情况而定。这些都需要进行
基本参数
的
设置
,买变频器时会有随机的手册,参照手册根据工艺要求设置就好...
abb变频器
acs510的
电动电位器宏能否实现手自动功能?
答:
输入信号选择加:一个是4-20mA信号,一个是开关量输入信号。单独
设定
AI2设定为4-20MA使能。1103 REF1 SELECT ( 给定值1 选择)本
参数
定义外部给定1 的信号源。0 = KEYPAD( 控制盘) – 给定来自控制盘。1 = AI1 – 给定来自AI1。2 = AI2 – 给定来自AI2。变频器(Variable-frequency Drive,...
ABB
ACS510
可不可以
设置
成指定一台水泵工频其他的水泵作为辅机变频进 ...
答:
用PID吧变频泵固定,辅助泵固定,另一台泵去掉变频器上的控制线改成手动启停
ACS510
变频器控制一台水泵,怎样调压力值?
答:
把4025组
参数设置
成20%就可以了,唤醒偏差
abb变频器
acs510
调试
答:
ACS510
是风机水泵型变频器,看你要什么控制了?160KW电机
主要
把电机的
参数设置
好。加减速时间你要自己试验了,还要看你的厂矿要求。没要求就可以设置长些,短些的话有时候电流过大报警
ABB
ACS510
如何简单接线和
设置参数
,控制面板始终不显示任何数据,咋办...
答:
ACS510
是ABB供水专用的变频器,接线和
参数设置
要根据想要实现什么功能来确定。面板不显示数据是因为变频器没有启动