ACS510变频器控制一台水泵,怎样调压力值?

ACS510变频器控制一台水泵,目前它的压力到1MPa它停泵,但压力要降到0.5MPa它才能起泵,我想把它调到0.8MPa就起泵.请教哪位大师教教我怎样调?

第1个回答  2015-05-30
把4025组参数设置成20%就可以了,唤醒偏差
第2个回答  2015-05-30
我们是ABB一级代理,你常要ACS510的话也可点我头像详细了解,我们能长期提供技术支持