abb变频器acs510恒压供水的参数设定

我现在遇到的问题是变频器设置为9902=6 9901=1 4010=19 4011=40.0RPM 4006=RPM 4016=AI1 就这些肯定有不足的地方,因为启动后就只有2.6公斤的压力,内部给定值无论怎么改都没有用电视0130的反馈值是对的它的反馈值是76rpm小弟非常的急哪位师傅能教教我啊
我用的是电阻式远传压力表

先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了。

拓展资料

变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。

参考资料:百度百科-变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-16

1、先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。

2、看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了。

拓展资料

1、变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。

2、风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。

3、电动机使用变频器的作用就是为了调速,并降低启动电流。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。

4、变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是变频器价格的15--20倍。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器。

参考资料百度百科:变频器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-08-11

恒定参数为50hz。

一个变频器控制三台泵的工频 变频转换,当然若是一台泵的话当然可以不用PLC建议楼主给PLC的加泵信号用变频器的继电器(定义为48hz-50hz输出)减泵信号用变频器的继电器(定义为0hz-5hz输出),并且加减泵信号要持续一段时间(可设定)才有效因为只有压力没有达到目标值得时候变频PID调节会使频率持续上升直到最大值一段时间之后可以作为加泵的信号、减泵同上至于参数建议楼上看看ABB的 PID宏 没有多少参数要设 不要想别人给你参数你照着输上完事。

扩展资料:

型号分类:

ACS 2000:

空冷型ACS 2000变频器专用于水泥、矿山与采矿、冶金、制浆与造纸、水、电力以及化工、石油天然气等行业的风机、泵、压缩机以及其他公共应用。

ACS 2000变频器融合了创新技术,以应对业界挑战,比如对灵活供电电源连接、更低谐波、降低能耗、静态无功补偿以及安装、调试便利的需要。

灵活供电电源连接:

ACS 2000变频器可不使用输入隔离变压器,这取决于用户的选择和现有设备的情况,因此允许直接连接到供电电源(直接电网连接),或者可以连接至一台输入隔离变压器。

在直接电网连接配置方式下,用户可受益于更低的投资成本,这是因为不需要变压器,可以节省很大一笔投资。与其它需要变压器的变频器相比,ACS 2000变频器紧凑的结构,更轻的重量,以及更低的运输成本,并且在电气室需要更小的空间。源自于紧凑的设计,直接连接至6.0 - 6.9 kV电网的ACS 2000适用于速度控制的标准感应电机的改造项目。

参考资料:abb变频器-百度百科

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-11-04

分析如下:

电机的参数模型已经输入到变频器里面去了,所以过流保护、热保护等都应该是自动生成的。无需再用参数去设置。ABB的变频器也是要做电机辨识的,所以使用上都是自动保护的。

扩展资料

1、ABB变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。

2、交流变频器用于控制标准感应电机的速度和转矩,而标准感应电机则是工业领域的主要设备。ABB是全球变频控制器和电机领域的市场引领者。

3、交流变频技术扩展了电机的转速范围——由零一直到远高于额定速度——从而使被传动过程的生产效率得到显著提高。在只需要一个较低容量的情况下,变频器通过降低电机转速来节约能源。

参考资料:百度百科-abb变频器

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2017-09-05
  先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。
  看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。
  供水系统是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,基建投资多,而最主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:
  (1)维持水压恒定;
  (2)控制系统可手动/自动运行变频恒压供水控制柜
  变频恒压供水控制柜
  (3)多台泵自动切换运行;
  (4)系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒;
  (5)在线调整PID参数;
  (6)泵组及线路保护检测报警,信号显示等。
  将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较,当管网压力不足时,变频器增大输出频率,水泵转速加快,供水量增加,迫使管网压力上升。反之水泵转速减慢,供水量减小,管网压力下降,保持恒压供水。