答:
1、代码 f0001:过电流
2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件故障 6、代码 f0054:I/O板错误
西门子变频
器报
f0001
什么原因
答:
一、原因:1.电动机的功率与变频器的功率不对应。2.电动机的电缆线太长。3.电动机的导线短路
。西门子变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置 主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、...
西门子
440
变频器F0001
报警是什么报警?
答:
F0001报警是变频器过流故障
。\x0d\x0a可能引起故障的原因:\x0d\x0a电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,
电动机的导线短路
,有接地故障。\x0d\x0a建议的处理方法:\x0d\x0a1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。\x0d\x...
西门子变频器故障
代码
答:
1、代码 f0001:过电流
2、代码 f0002:过电流 3、代码 f0003:欠电压 4、代码 f0004:过热 5、代码 f0022:功率组件故障 6、代码 f0054:I/O板错误 相关内容:1、对于西门子440变频器的调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转...
西门子
G120
变频器
,总是报
F0001
,检查电机、接线、都没问题!停机不动也报...
答:
[F0001]即使空载也一样,
一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题
,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所...
西门子
440
变频器F0001
报警是什么报警?
答:
F0001报警是变频器过流故障
。可能引起故障的原因:电动机的功率(P0307)与变频器的,功率(P0206)不对应,电动机电缆太长,
电动机的导线短路
,有接地故障。建议的处理方法:1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和...
西门子变频
器报警
f0001故障
是什么问题?
答:
f0001故障为:过电流 故障原因:电动机的功率与变频器的功率不对应;电动机电缆太长;
电动机的导线短路
;有接地故障。解决方法:电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206)相对应;电缆的长度不得超过允许的最大值;电动机的电缆和电动机内部不得有短 路或接地故障;输入变频器的电动机参数...
西门子变频
器报警
F0001
,F0012怎样排除
答:
这种情况就是接触问题。如果是硬件坏了,是不可能又恢复正常的。因为
西门子
MM4
变频器
接插件设计上的原因,再加上运输、使用过程中的震动、灰尘、腐蚀等外部因素,导致变频器接触不良的情况比较多见。如果能够排除接触不良的可能性,那么就可以考虑变频器内部的原因了。变频器报警
F0001
,过电流
故障
,大致可...
西门子
440
变频器F0001
报警是什么报警
答:
上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/
F
)设定较高。分类 1.按输入电压等级分类
变频器
按输入电压等级可分低压变频器和高压变频器,低压变频器国内常见...
西门子变频
器显示
F0001是
什么意思求解答
答:
西门子变频器
MM440,MM430,MM420报
故障F0001
就是过电流,一般是驱动电路出现故障、主板坏也报F0001代码,如果报
F0001故障
后按变频器上的复位键可以复位的话,就表明是变频器瞬间过流造成的一个假故障,这个故障复位可以正常使用的不会影响变频器的功能。