-32mt/ es的plc什么是PLS/ PLF
指令
啊?
答:
PLS是在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出
。也就是上升沿微分指令 。PLF 是在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。也就是下降沿微分指令。PLS、PLF指令的目标元件为Y和M。只能用于输出继电器和辅佐继电器(不包括分外辅佐继电器)。图中的M0仅在X0的常开触点由断开变为接通(即X0的上升沿...
三菱plc
脉冲指令
plsy只能用一次是什么意思?
答:
脉冲输出指令PLSY用于指定频率定量输出脉冲
,其使用方法如下 [S1.]指定输出脉冲频率,FX2N系列PLC的频率范围为2~2000 Hz。[ S2.]指定输出脉冲的个数,16位数操作允许最大值为32767,32位操作允许最大值为2 147483647。[ D.]指定脉冲输出端口,FX2N晶体管输出型PLC仅能使用Y0和Y1。当脉冲输出完毕后指...
用三菱PLC
FX2N
发脉冲,想请教下师傅们如果用
指令
实现
脉冲输出
的频率速度...
答:
用DPLSR指令 可以实现!前面条件你自己写,输出指令为
DPLSR 空格 C1000(频率速度)空格 C1000(脉冲位置)空格 C200(加减速比)空格 Y0
三菱
FX2N
系列plc的PLSY
指令
执行时,作为
脉冲输出
端的Y0、Y1在梯形图中...
答:
跟着响应,但是它不是跟随你的频率响应的,因为监控不了那么快,只能看出在发
脉冲
。
请教三菱
FX2N
PLC
脉冲输出
编程
答:
首先,通过PLC的常通点m8000,控制两个计时器,两个交替得电。第二,写两条同样频率,同
输出
口的
脉冲指令
程序,通过上面的两个计时器交叉得电。第三,通过计时器的下降沿,上面两个计时器都要断电,通过下降沿把控制的脉冲数的寄存器清零。我想这样可以达到频率不变,脉冲不限制的要求,你试试。对于...
三菱PLC中
脉冲输出指令
PLSY怎样设置为脉冲加方向模式,方向怎么控制?样...
答:
Y0接
脉冲
,Y4接方向。只要接线对了,其次就是伺服设置参数控制模式修改为位置控制模式,PLC不需要设置什么参数的,用PLSY
指令
就可以了。
三菱
fx2n
支持高速
脉冲输出
吗,有哪几个点.别的点可以吗.有多少k_百度...
答:
可以,但是它只能用PLSY,PLSR
指令
。DRVI,DRVA指令不支持。
FX2N
支持最大的输出频率是20000HZ,最小2HZ。 只有Y0和Y1这两个点可以用做高速
脉冲输出
(并且PLC必须是晶体管型的)。其他点不可以。
脉冲输出指令
指令助记符有哪两种
答:
②
指令
中[s1]表示产生
脉冲
的频率,对
FX2N
系列的PLC,频率范围是2kHz一20kHz。[s2]是产生脉冲的个数,对16位指令,可指定范围是1~32767;对32位指令,可指定范围是1~2147483647;如指定值是0,脉冲持续发生。[D]指脉冲的
输出
点,只限于Y0或Y1,是采用中断方式直接输出(采用晶体管输出型)。③脉冲...
三菱plc
FX2N
系列的
脉冲指令
pls如何使用? 要控制步进电机的运动,能...
答:
PLS
指令
是西门子的指令,三菱里没有,三菱里高速
脉冲输出
的指令是PLSY或者PLSR。望采纳。。。
三菱FX PLC 不同型号的主机控制伺服的
指令
和特点是什么?
答:
后者为
FX2N
,不可以使用定位指令。前者和后者都可以使用的共通指令有:
脉冲输出指令
PLSY,也可以使用带加减速的脉冲输出指令PLSR。指令使用方法参看编程手册!可以使用脉冲加方向模式,也可以采用正反脉冲模式。后者FX2N的脉冲输出口有Y0和Y1两个,端口频率为30Kpps以下。++++++++++++++++++++ 以上所...