33问答网
所有问题
当前搜索:
plc能接受5v的编码器吗
...可不
可以
在提供一个
5V
电源后,将A.B相接PLC,
PLC能
稳定的采集到信号吗...
答:
可以
,但是PLC的公共电源端也要接5V,否则会造成输入电压过小,而不能有效输入高电平。用光耦隔离一下采用24V电源也可以。
三菱
plc
接5伏信号。
编码器
电压是
5伏的
,是否
能够
正常计数?plc选用fx-3u...
答:
不能
,3U的输入信号只有24VDC的,5V信号输入无法工作,你最好是把编码器换成24VDC的,要不也可以自己做一个电路,加几个高速的光耦芯片,把5V信号转换成24V的,这样就费事了,而且做不好会影响准确度。望采纳。。。
5v的编码器
信号如何进入
plc
啊
答:
你使用的编码器应该是差分驱动输出方式的.这种输出方式不是PLC所能接收的(并不是简单地把5V变成24V后就可以的)
,PLC只接收集电极开路方式的输入.差分驱动转成集电极开路需要转换电路,至少我自己觉得麻烦的很(因为我对电子电路不熟悉).最好是换个集电极开路方式输出的编码器.
向高手请教关于三菱
PLC
与手轮
编码器
连接的几个小问题
答:
很遗憾的告诉你,
这个编码器接你plc不合适
,因为编码 器是5v差动输出的,而plc只能接12v-24v的负载,如果要用要么重新选择编码器,要24v的npn集电极开路输出的,这样比较容易处理,要么加转换器将5v信号转为24v的。
5v编码器
怎样接24v
plc
答:
1、首先一个高速光偶作为
5v编码器
的隔离输入电路。2、其次输入用5v驱动。3、最后输出直接穿在24
PLC
所需要的COM公共线与输入点相连即可。
你好,
5v的编码器
用光耦链接到
PLC
端如何做电路啊,谢谢
答:
他这个是电压不同,
5V
转24V的,我以前搞过
编码器
直接与光耦串联成回路,
PLC
输入端串入电源,串入光耦,(光耦响应频率要大于,编码器的频率)。
欧姆龙的
PLC 能
不能接SSI 总线协议
的编码器
答:
不能。根据不同型号的
PLC
,
可以
接
5V
线驱动
编码器
, 或 24v晶体管编码器
s7200支持
5v编码器吗
答:
可以
支持。我的经验:把现有
plc
要接信号的两个输入光耦的限流电阻分别并接一个电阻保证流过光耦器件电流接近4mA就行。曾成功把一
5V编码器
信号送给224的i0.0和i0.1。
西门子
PLC
200
可以
用
5V的编码器吗
答:
5V的
差分电路你需要使用EM253模块。或者使用光耦进行转换为24V使用。
plc
输入口
接受5v
方波信号,灯显示一直是亮的,计数器显示零。用电表测c...
答:
哥们你估计搞错了,
5V
电源可能是你
编码器
的电源需要5V供电 24V是基于你
PLC
计数模块的电源,两个电源需区分清楚, 两个不同电压输出是不允许并一块使用的。一般性,PLC计数的脉冲信号是24V的,你给个5V肯定没反应了,IO点一般在18-28V左右才有反应。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
5v编码器可以接plc吗
5v差分编码器能接plc吗
14线编码器可以连接plc
5v编码器如何改成24v
差分编码器可以接plc吗
直流24v电磁阀与plc接线方式
编码器用DP网络与PLC通迅
8线编码器怎么接线图
八线制编码器如何接PLC