33问答网
所有问题
当前搜索:
vv电压互感器和yy电压互感器
电压互感器
接法 (三角形开口电压)
答:
vv
、yy、yy△都是三相电压测量时的互感器接法。都可以用于计量或保护。vv指原边和副边都是v型接法。yy指原边和副边都是y型接法。yy△指原边为y型接法,副边为双绕组,一个绕组为y型接法,另一绕组为△接法。三相
电压互感器
相当于三个单相电压互感器的组合。三角开口电压是指副边绕组类似...
高压侧
电压互感器
接线方式的疑问, 我看到有
vv
接线,
和YY
三角形接线,不知...
答:
电压互感器
的接线方式很多,常见的有以下几种:(1)用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式 (2) 用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。(3) 用三台单相三绕组...
电压互感器vv
型是什么意思
答:
电压互感器VV
型,是说的电压互感器的接线种类。基本结构 电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1...
电压互感器vv
型是什么意思?我只知道基本的型号,这个vv型是什么不懂...
答:
VV
型接线,两个单相
电压互感器
的对应线圈接线柱 头尾串接做监测用,这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障。这种方法常用于中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。刚好看到你的问的这个问题,我自己是做高压配件采购这...
6.
电压互感器
,在原理图中用文字符号表示为什么?(选择)
答:
两个圈代表一个初级绕组、一个次级绕组;三个圈代表一个初级绕组、二个次级绕组;还有四个圈的呢.最上面一个圈是初级绕组,其它均为次级绕组.Y表示该绕组接线方式为星形接线;V表示该绕组接线方式为
VV
接线.
电压互感器跟
是否有避雷器无关:装设于高压柜主母线处的电压互感器,其柜内配置避雷器,用于母线...
电压互感器
的
vv
接线方式有什么优缺点
答:
优点:
VV
接线一般用于35kV及以下系统,是采用两只全绝缘
电压互感器
一次首尾相连分别接到ABC三相(A1接A相、X1与A2接B相、X2接C相)监测电压。这样一次绕组没有接地,在系统发生单相接地故障的时候VV接线方式不易引起系统谐振。缺点:但是这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的...
电压互感器vv
接线图,按照这个接线法,B相有电压显示的吗?
答:
有,但二次侧B相必需接地。
主接线图中,
电压互感器
二次侧2个圈,3个圈,4个圈,5个圈分别表示什么意思...
答:
主接线图中,
电压互感器
二次侧有多少各圈,就代表此电压互感器二次侧应当有多少个二次绕组,2 个圈就是有2个二次绕组,等等。一般电压互感器二次侧都是一个二次绕组,最多也就是3个,厂家一般没有这种产品,一定需要的话只能特殊订货。电压互感器是向保护及测量元件提供电压型号的,由于电压元件的...
关于
电压互感器
的问题
答:
B相是接地的,所有测A、C相对地,就是测的AB、CB,还是100V。这个是
VV
型
电压互感器
的特点。还有一种电压互感器,二次是三个线圈,分别对应A B C N 。通常AB BC CA还是100V,在N接地时,AN BN CN就都是57.7V了。
电压互感器
二次绕组有几个
答:
主接线图中,
电压互感器
二次侧有多少各圈,就代表此电压互感器二次侧应当有多少个二次绕组,2 个圈就是有2个二次绕组,等等。一般电压互感器二次侧都是一个二次绕组,最多也就是3个,厂家一般没有这种产品,一定需要的话只能特殊订货。电压互感器是向保护及测量元件提供电压型号的,由于电压元件的...