开闭所、
配电房
、变电所、
变压
站有区别吗?
答:
3、三者概率不同:变电所顾名思义,就是改变电压的场所。
配电房
又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所的定义是:所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主
变压器
。开闭所:随着电力输、配、变网的全面改造与发展,各地的开闭所大量增加,开闭所位于电力系统中变电站的下一级,是将高压...
我住处的楼下是10千伏
变压器
,对人体可有危害?
答:
1万5千伏的变压器有多大辐射?对人体有多大危害? 很微量的辐射。虽然在变压器周围会存在电磁场,因为电场本身就没有危害,耐相对人物产生作用的是电磁辐射,而且
一个变压器
对人体的影响还不及你在家里的电器。 1、高压线“有害论”与“无害论”的来源 国外专家从流行病调查的角度得出“有害”的结论...
如何区分大型,中型,小型
配电所
答:
1路10KV进线,在第
一个
10KV/0.4KV变配电室内,建高压中置柜,在高压中置柜里留2个馈出柜给下
1个
10KV/0.4KV变
配电室
用.三。大型小区:建开闭所。
配电房
又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主
变压器
”。配电所与变电所的区别...
一级
配电房
和二级配电放
一个
房间可以吗?
答:
⑦配电室、
变压器
室、电容器室的门应向外开,相邻
配电室有
门时,该门应能双向开启或向低压室侧开启。⑧油变,高压电容器柜和多油断路器柜等宜设置在高层建筑外的专用房间内,当条件受到限制必须设置在高层建筑或其裙房内时,可燃油油浸变压器总容量不应超过1260KVA,单台容量不应超过630KVA(变压器下...
小区
配电房
和
变压器
对人的伤害
答:
距离3米以外无影响。输变电设施的频率为50赫兹,一般情况下(3米以外),并不能形成有效的电磁辐射,一般不会导致人头晕等不适之症,而
配电房
产生的噪音,只要不超过《国家声环境质量标准》Ⅰ类标准,即为合法。
变压器
产生的是低频率(50ZH)电磁场,其范围也较小,同时有外铁壳屏蔽并接地,就算有电磁波...
1
台高压进线柜、1台250KVA
变压器
、3台低压柜可以同室布置吗?有哪些要求...
答:
如果是干式
变压器
,就可以放同一间
配电室
。因为高玉柜就算800mm,变压器1500mm.三台低压柜3*800=2400。总计4700。留安全距离,勉强可以。
小型变
配电房
的低压供配电装置
答:
较大的
配电
柜也称为配电屏。配电柜在仪表方面一般要求安装3个电压表
1
PV、2PV、3PV,监测、显示来自
变压器
低压侧的A、B、C三相的线电压值;装3个电流表(1PA、2PA、3PA)并配有电流互感器(TA),用以监测各相电路的负载电流值;装2只电度表(有功表和无功表)用以计量所用的电能总值。其次要...
配电房
和
配电室有
什么区别?
答:
配电室
和配电间是同
一个
意思,只是叫法不同 配电室(配电间)与
配电房
的区别如下:一、定义不同 配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、
配电变压器
和低压配电装置。配电房又叫
配电所
,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配...
什么情况下可用箱式变电站,什么情况下要用
配电房
答:
当
变压器
在本
配电所
内时,可不装设开关。第3.2.14条变压器二次侧电压为6kV或3kV的总开关,可采用隔离开关或隔离触头。当属下列情况之一时,应采用断路器:一、出线回路较多;二、有并列运行要求;三、有继电保护和自动装置要求。第3.2.15条变压器低压侧电压为0.4kV的总开关,宜采用低压断路器或隔离开关。当有继电...
配电室变压器
旁这个表,有功,无功。电压,电流怎么抄?
答:
配电房
设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
1
、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电)①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障: