1台高压进线柜、1台250KVA变压器、3台低压柜可以同室布置吗?有哪些要求?配电房尺寸是?求高手!!

同室布置是不是一定要干式变压器?
地方受限制只有6米长,只能放一起。如果变压器单独放一间和低压配电房分开,可以吗?

第1个回答  2011-02-21
如果是干式变压器,就可以放同一间配电室。因为高玉柜就算800mm,变压器1500mm.三台低压柜3*800=2400。总计4700。留安全距离,勉强可以。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-02-21
不允许
高、低压电力设备不允许同室布置
高压进线柜单独,变压器单独,低压柜单独本回答被网友采纳
第3个回答  2011-02-21
可以采用栅栏将此变电房分为3个独立的隔室。
第4个回答  2011-02-21
一般来说是不行的,消防也部允许;除非买厢式变,就是高低压及变压器一体,它也是分室安装的。