两台800kva,10kv变压器要有几台高压开关柜 几台低压开关柜呢 怎么算的

如果只有一面高压开关柜 那要有几面低压开关柜

两台变压器同时运行或者一用一备,最少需要两台高压柜,柜内装设变压器的10KV电源断路器,两台开关柜断路器联锁。两台变压器的高压侧计量PT和CT布置在这两个柜体内。由于高压开关柜有不同型号,如果是尺寸较小的开关柜,就需要4台,其中两台装上述断路器和CT,两台装置两个10KV电源的PT。低压有两条母线开关和一个母联开关,这就需要3个低压开关柜,如果还要设置电容器无功补偿柜,再加2台,加上向外向负荷供电的低压开关柜,就得总数了,低压供电回路柜根据负荷数量由你自己确定。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-05-25
两台800kva,10kv变压器要有几台高压开关柜 几台低压开关柜呢 怎么算的

不清楚你是那边的。不同地区的供电局出的方案不一样,上海市东方案是高压,1台进线隔离、1台计量、1台PT、1台进线,2台出线,如果你是两路高压进线的话,需要2台进线隔离、2台计量、2台PT、2台出线、1台母联+1台隔离(看你的两台变压器是否并列),共10台;

低压的话 2台进线,1台联络,2台电容柜(320KVAR),出线柜的数量根据你的出线情况,最低2台(每台可以安装250A开关9只),追问

两台变压器同时运行,一台高压进线柜,三台低压出线柜可行么?

追答

供电局不会批准的,除非你是厂区内部用电。

或者不使用高压柜,直接使用柱上型变压器,不使用低压柜,直接使用JP柜,这样就不用建配电房了。

但是你的变压器容量有点大,供电局方案批复比较困难。

追问

我这是毕设的题目 只需要知道两个变压器为容量为800 10kv的 一般要有几个进线柜 几个出线柜就行 我之前设的是一个高压柜 一个低压柜 老师说一个低压太少了 要考虑实际是不是可行

追答

你的方案根本不行,你们老师太含蓄了!