33问答网
所有问题
当前搜索:
一相接地另外两相电压
电路单相
接地
短路 但
另外两相电压
不一边大 是什么情况造成的_百度知 ...
答:
和
另两相
负荷大小,绝缘情况都有关系.
在中性点不
接地
的电力系统中当
一相
出现接地故障,
其他
相线对接地点的
电压
...
答:
当中性点不接地系统发生
一相接地
情况时,该相的对地
电压
变低,甚至为零,此为一低;此时其它
两相
的对地电压升高,最大可为系统线电压.此为两高;由于中性点没有接地,此时
接地相
没有形成电流通路,接地时三相对地电流基本不变(先前有每相的对地电容电流,一般很小)当为三不变了.正因如此,线电压是肯定不...
10KV系统经低电阻接地后
一相接地
故障其它
两相电压
会怎样?
答:
10KV系统经低电阻接地后
一相接地
故障其它
两相
对地
电压
升为线电压。
10KV中性点不
接地
系统发生单相接地,
其他两相电压
身高多少
答:
其他非故障相的“对地电压”——
相电压
升高根号3倍。电压等级为10kV的系统,10kV指的是线电压,相应的相电压大概为5.77kV,所以当发生单相
接地
时,
其他两相
对地电压升高为线电压,即10kV左右,但此时三相线电压不变(仍然对称),只是对地电压升高了。
一相
短路其余
两相
就不存在
电压
吗?
答:
不是。
一相
短路时只是将该相的电压变为0,而
其他相
的电压要根据接法来判断。与中性点接地方式有关,而与是三线制还是四线制无关。在中性点不接地的系统中【假设为Y型解法,三角形接法可以通过等价变换变成Y型接法】,A相短路,那么A
相电压
变为0,中性点电压变为相电压,未
接地相
的电压变为线...
10千伏电网
一相接地另外两相电压
升高根3倍,电流升高多少
答:
必须注意是
另外两相
的对地
电压
升高√3倍,三相对称性没有破坏,即三相之间的线电压保持不变,所以电流亦保持不变。一点点电容电流的变化可以忽略不计。
10kV线路单相
接地
后其余
两相电压
升高还是降低
答:
升高了;
接地相
直接为0,其余
两相
与接地相之间
电压
升为10KV,
三相四线
一相
火线
接地
,会使其它相产生高
电压
吗?会烧坏家用电器吗...
答:
三相四线其中
一相
火线
接地
就会使该相短路而烧保险,使该相断路而缺相,只会对三相电器电机,三相电源的空调等因缺相而烧毁电机,(当然对于有缺相保护电路的会停机保护)。而对
其他两相
单相供电电器只要零线回路不在,就没有影响。但三相四线供电如果零线断路。那就会烧毁所有正在使用中的单相电器。因零线...
单相
接地
时 接地那个和
另外两相
会出现什么情况
答:
当中性点非有效
接地
时,即不接地,接消弧线圈接地,高阻接地(3-66kv等级):此时接地相对地
电压
为0,非故障相对地电压升高根号3倍。此时可以继续运行2h左右。当中性点有有效接地时,接地相对地电压为0,非故障相对地电压同上,此时短路电流较大,应该立即跳闸。对于380v的市电,中性点是要接地的,三相...
为什么高压侧10千伏
电压
单相
接地
后,低压侧二次三相电压会正常?原理是...
答:
高压侧为三角形接线且为小电流接地或不接地系统,如果
一相接地
,
另两相
的对地
电压
会升高为原来的1.732倍,也即不接地的两相的对地绝缘要求提高。因系统为小电流或不接地系统,接地点的接地电流(主要为电容电流)很小,因此高压侧任意两相间的相对电压仍会维持不变,故通过变压器后的低压侧电压也会正常...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜