一相接地另外两相电压
隔离变压器的输出端对地
电压两相
为400v,另一相为0,请问是有
一相接地
...
答:
肯定是有
一相接地
了,否则
另外两相
对地电压不可能为400V。此时,三相的
相电压
正常。如果后面的所接的设备可以分别断开的话,可以用电压表检测你说所的电压不为零的两相中的任意一相,当断开某一设备时,该相电压不再为400V,则是该设备有问题。
为什么三相四线电路中其中一相对地
电压
偏低,而
另外两相
对地电压却...
答:
除了严重偏相外,很有可能您变压器 的工作
接地
电阻不正常,并且
电压
低的这
一相
有接地的嫌疑。要停电检查一下.
一条35kV线路发生单相
接地
时,相邻的另一条线路为什么会有对称电流_百度...
答:
35KV单相
接地
的故障处理方法:运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险
一相
熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,
另两相电压
升高。而高压保险熔断一相时,...
高压:电力线路故障中,单相或
两相
不对称
接地
时故障发生时。非故障相...
答:
各
相电压
的大小及之间相位都会发生变化,就是这种变化而使系统的线电压仍保持对称。反之,当中性点
接地
系统出现上述情况时,各相电压大小发生变化,但各相之间相位不会改变,从而使系统的线电压发生大小及相位的变化。 单相接地只是个极端情况,此时故障相的相电压为零,其它
两相
的相电压升高至线电压 ...
变压器高压侧缺
一相另外两相
线
电压
升高,
答:
变压器高压侧缺
一相另外两相
线
电压
升高,问题在于缺的这一相短路或
接地
,让其离地或者是更换即可解决问题。变压器原理:变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有...
小接地电流系统在发生
一相接地
时,各相对地
电压
和电流如何变化?这时为何...
答:
但往往发生接地时,首先系统电容电流很大,故障点电弧无法自行熄灭,间歇性的电弧引发间歇性电弧过电压,使系统非故障相的绝缘薄弱环节发生击穿,造成
两相接地
短路。在发生经过渡电阻接地时,非故障相最高
一相电压
可能达到1.82倍相电压。则对于绝缘薄弱的系统,继续运行随时都可能发生短路事故。
母线
一相电压
为0,
另两相电压
为相电压如何处理?
答:
这是中性点不
接地
的系统,或者变压器中性点接地线断了,这种系统当负荷出现单相接地时,接地相对地电压为零,
另外两相相电压
升高为线电压,中性点带相电压,处理方法是找到故障接地点
请教电气高手,三相交流电源如果有
一相接地
,对电机运行有什么影响_百 ...
答:
三相交流电源如果有
一相接地
,且仅仅是电源线接地,那么对电机运行没有什么影响。但是,视接地电阻大小会出现成度不同的电力浪费和线路负载增加。如果是电机绕组一相接地,问题就多了:(1)严重的人身伤害危险 (2)电力浪费 (3)
接地相
绕组局部过流发热,甚至烧毁 (4)理论上会产生振动和噪声 ...
为什么三相电有
一相
漏电
另外两相电压
就会升高啊
答:
因为单相
接地
急,10kv高压电c相为几百伏,
另外两相
基本为线
电压
,是不是
一相接地
...
答:
10KV系统为中性点不接地系统,当发生单相接地时,接地相对地电压为0,
另外两相
对地电压升高为
相电压
。应该是跌落保险的下口往后的C
相接地
了。如果是架空线,查一下绝缘子和穿墙线。如果是电缆,应该对电缆摇绝缘。如果上述都没问题,查一下高压柜或负载。