式电能表a相无电流少计多少电量?
答:
没有数据没法估计,一般可按少计1/3计算。
三相三线电子
式电能表和三相四线电子式电能表的区别
答:
三相三线
电子
式电能表和三相四线电子式电能表的区别:三相三线制就是只用三根相线,三相四线制就是三根相线加一根零线。三相四线比
三相三线多
了一根电源中性线,三相三线只能提供380伏电压的电源,三相四线既可以提供380伏电压、又可以提供220伏电压的电源。三相三线制供电系统,只适用于三相对称负荷(如三相...
三相三线电子
式电能表电压与电流不同相会影响计量准确性吗
答:
当然会!相位不同,由于A相或C相的电压采样的物理量误差;其UI及相位角的不正确乘积影响;计量的附加误差或正或负,有功电能误差增大,无功电能误差更大!
三相三线电子
式
电表
PT和CT二次接线错误会多计量电费吗,电表坏了也会...
答:
1、当PT和CT二次接线错误时,电能计量装置是一定不能正确计量的,多数情况下是少计或不计电量,但当有特殊情况时,也会出现多计电量的情况;2、供电公司的表在电源侧,由于是由供电线路引电过来,导线是有电阻的,在有电流时电阻会有损耗,所以总表会比分表之和在理论上要多一点,但相差很多是不...
三相多功能电表
设计
答:
设计并制作一个能同时对
三相
工频交流电(频率波动范围为45-65Hz)的三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、总有功功率、总无功功率、功率因数、电网频率、有功电能和无功电能进行测量的数字式多用表。二、要求1. 基本要求(1)测量
功能
及技术参数A.三相额定交流相电压:380V,瞬时电压2倍/1秒;B.三相额定...
请教郭老师:高压
三相三线多功能电表
相序接反对计量有没有影响
答:
电能表是按正相序进行设计的,也就是正序电压输入为Ua、Ub、Uc,电流输入为Ia和Ic,当电压输入改成负序Ua、Uc、Ub,电流输入还是Ia和Ic时,计量将严重不准,差的非常多;由于
多功能表
是有、无功一体,当有功计量不正确时,无功计量不可能是正确的;...
高压柜装2个
三相三线电表
,一个是
电子
式一个是数字式电流比是20/5,电 ...
答:
电流比*电压比*
电表
数=用电量 两表之和=总用电
三相三线电子
式电能表C相电流进出线接反影响计量不?
答:
电能表的三组元件中,如果其中一组电流进出线接反,那接反的一组反计量、抵消一相计量,相当于缺少两相,当然影响计量。
三相三线电子
式电能表和三相四线电子式电能表的区别?
答:
用途不一样,接线方式也不一样。
三相三线电表
适用于三相对称负载的电路计量。接线为三相三线无零线供电电路。三相四线电表适用于三相三线、三相四线对称或不对称负载,以及单相负载的电路计量。接线为三相四线供电电路。
三相四线和
三相三线
的
电子
卡表哪种好吗?
答:
三相三线
电度表内部只有2组计量器件,来计量三相中的二相,适合三相负载基本平衡的线路作计量,实际上误差偏大,该电度表已逐渐淘汰。三相四线电度表内部有3组计量器件去分别计量三相负载,计量准确,是常用的表型之一。建议您买三相四线的卡式电度表。