33问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器有功功率
变压器
视在
功率
计算公式是什么?
答:
交流发电设备都是按照规定的电压和电流进行设计和使用的,所以有时用视在
功率
表示设备的容量是比较方便的,例如
变压器
的容量就是指它的视在功率。
三相
视在功率计算公式为S=3Up×Ip,单位是:VA或kVA。此处Up与Ip是单相的相电压与相电流。一般运算中,视在功率的计算采用线电压线电流来计算,公式为:式...
变压器
的负载率的具体计算公式?
答:
(2)平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。2、示例:已知
变压器
容量为100kVA,实测
三相
电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能转换为
有功功率
算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于...
三相
四线
有功
电能表(有功)是什么意思
答:
在低压配电网中,输电线路一般采用
三相
四线,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线。零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,
三相
自成回路,正常情况下...
三相
电机
功率
怎么计算?
答:
计算公式:P=1.732*U*I*COSΦ P:
功率
U:电压 I:电流 Φ:相位差
三相
电机:指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)电机:Electric machinery,俗称“马达”。是指依据...
有关
变压器
的计算 速求解 谢谢!
答:
1.变压额定电流:808A 每盏灯为100W额定电压220V,电流为:0.4545A,每相接灯数:808/0.4545=1777盏灯 则每相接灯数:1777盏灯*3=5331盏灯 2. 1
变压器
额定容量:S=1.732*10*57.74=1000KVA 2若额定负载运行时cosψ=0.85(滞后)变压器输出的
有功功率
和无功功率 变压器输出的有功功率P=...
能求出计算
功率
,但
变压器
的容量如何算,有公式吗
答:
由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。配电网中的电感性电气设备如
变压器
、电动机、电焊机、空调器、洗衣机、电冰箱、钠灯、日光灯等投入运行后,不仅要从电力网中吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场。
三相有功功率
:P=3UIcos...
630KVA
变压器
带多少KW
答:
按功率因数0.8算630X0.8=504根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用电器功率=504*85%=428.4KW。约等于420KW。变压器的容量是一个视在功率(用kva)。用电电器的单位是
有功功率
((kw),两者还是有区别的用。因为供电系统运行时还有无功...
三相变压器
能带多大的负载?
答:
4500KVA。选择
变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将
有功
负荷kW值换算成视在
功率
kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合...
125KVA的厢式
变压器
最大
有功功率
是多少,最大额定电流是多少?谢谢_百度...
答:
以上回答都是错误的。对于箱式
变压器
的最大电流计算的时候,不考虑
功率
因数。如是3相400V 就按1.732*U*I=125=1.732*0.4*I 则最大电流就是180A。这个数你可以和铭牌印证下。
变压器
的计算方法,我们厂变压器是320的怎样计算
答:
变压器是用总功率标注,叫视在功率(包括
有功功率
和无功功率)单位是VA 或KVA 单相变压器 S=UI
三相变压器
S=1.732UI 变压器是320就是320KVA 电动机等负荷是用有功功率表示,单位W或KW 单相负荷P=UIcosΦ 三相负荷P=1.732UIcosΦ P=ScosΦ S=P/cosΦ P=ScosΦ =320/0.8=256...