变压器的计算方法,我们厂变压器是320的怎样计算

如题所述

变压器是用总功率标注,叫视在功率(包括有功功率和无功功率)
单位是VA 或KVA 单相变压器 S=UI 三相变压器 S=1.732UI
变压器是320就是320KVA
电动机等负荷是用有功功率表示,单位W或KW
单相负荷P=UIcosΦ 三相负荷P=1.732UIcosΦ
P=ScosΦ S=P/cosΦ
P=ScosΦ =320/0.8=256
320KVA能带256KW的负荷长期工作。
电机40千瓦的五台就是200千瓦负荷。
变压器具有短期超载功能,短时间可以超载10/100到20/100
变压器的额定电流根据视在功率计算,
比如320KVA的变压器I=S/1.732/U=320/1.732/0.38=486A
变压器的实际电流根据变压器所带的有功功率计算,
比如变压器带256KW有功负荷时,I=P/1.732/U/cosΦ=256/1.732/0.38/0.8=486A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-23
需要知道具体的技术参数,320是容量还是电压?
一般是先计算铁芯直径,然后计算每匝电动势,再计算低压绕组的匝数,以及高压绕组的匝数,再对线圈进行匝排列,再计算损耗,设计油箱等!
第2个回答  2011-02-23
是320KVA的,是它的额定容量,用320乘以0.8就是它的功率多少千瓦。就是他所能带多大的电器设备的功率,最好是低一些给变压器留些余部追问

320KVA是0.8那500KVA功率是多少

追答

500×0.8是变压器是多少千瓦的

追问

计算公式是怎么样的啊?320X0.8=256

追答

320的变压器最大负荷是 256千瓦就是带电气的话功率在220千瓦以下最好

追问

那计算公式是怎样的

追答

设备上不是有功率吗.像电机40千瓦的五台就200千瓦你想怎样算

追问

那就是用千瓦除以功率等于电流,是这样算的吗?

追答

不是,千瓦是电机功率的单位用千瓦表示。40KW的电机电流大约在80A左右

追问

用千瓦除以功率等于电流。我说的是变压器是不好这样算的

追答

变压器的额定电流是变压器的额定容量除以该绕组的额度电压及相应的系数【单相为1三相位3】