33问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器负荷计算公式
变压器
容量
计算公式
秒懂变压器容量计算
答:
一、
变压器
容量
计算公式
1、
计算负载
的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,
三相
设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = ...
变压器公式
是什么?
答:
计算变压器
的功率:变压器功率 = 输出电压 X 输出电流 单相变压器功率由用电总功率*120%获得(效率按80%计算)。
三相变压器
功率计算如下(以相电压220V,线电压380V为例):1、三相额定功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、三相功率不同,按最大功率的一相乘...
变压器
容量
计算公式
,秒懂变压器容量计算
答:
一、
变压器
容量
计算公式
1、
计算负载
容量(k心电气设计圈VA);β——
负荷
率(通常取80%~90%)。1、
计算负载
的每相最大功率,将其中 最大的相功率×3=变压器总负载功率(
三相
总功率);2、变压器总负载功率 / 功率因数(一般取0.8)= 变压器理论容量 3、变压器容量 / 负荷率(一般取85%)= 选择的变压器容量 ...
配变
负载
率怎么
计算
?
答:
额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有
负载
时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系 ...
三相变压器
的一、二次电流怎么计算啊,
计算公式
是
答:
变压器一次二次电流
计算公式
及经验公式
三相变压器
电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV 变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的
变压器计算
一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28...
怎样
计算变压器的负载
能力
答:
过载75%
变压器
可持续运行 15分钟 过载100% 变压器可持续运行 7.5分钟 过载140% 变压器可持续运行 3.5分钟 过载200% 变压器可持续运行 1.5分钟 影响变压器使用寿命的主要因数是温度。变压器顶部油温一般调整在85℃,如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高,
负荷
过重等慢慢上升...
...电流为300A,求
变压器
需要多大容量,给个
计算公式
答:
变压器
容量315KVA。计算步骤/方法 1,
计算负载
的每相最大功率
三相
总功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加。每相电流300A,单相电压220V 即单相功率:220×300=66千瓦 三相功率:3×66=198KW 2、考虑变压器功率因素 三相总功率 / 0.8,这是很重要的,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素...
三相变压器
容量的选择 变压器容量的选择,要根据它所带设备的
计算负荷
,还有所带负荷的种类和特点来确定。首先要准确求计算负荷,计算负荷是供电设计计算的基本依据。确定计算负荷目前最常用的一种方法是需要系数法,按需要系数法确定
三相
用电设备组计算负荷的基本
公式
为:电力变压器的选择取决于计算负荷,而计算...
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜