33问答网
所有问题
当前搜索:
三相异步电动机带正常负载而烧坏
三相异步电动机
老是
烧电机
答:
你这个电压不算不平衡。给你点电机烧损直接原因,可以参考下,再仔细查一下:交流
异步电动机
烧损的直接原因:电动机本身机械原因,如轴承缺油、跑套、断条、轴承损坏等得不到及时维护以致造成扫膛,损坏定子绕组绝缘造成短路。电机过载,使电机绕组发热严重,温升过高,损坏绕组绝缘,导致烧损。电机堵转,使...
三相电机烧坏
的原因,与电压,电流,导线的关系?
答:
1.1
三相异步电动机
绕组为Δ接法的情况:在运行中,假设B相电源断线时,B、C两相绕组变为串联关系后与A相并联,在负荷不变的情况下,A相电流过大,长时间运行,该相绕组必然过热
而烧毁
。实际工作中也是如此,如出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。1.2 三相异步电动...
电机
绕组
烧毁
原因及保护措施
答:
2、过流保护 对于负载几乎恒定不变的电机,过流保护是没有必要的。但有的
电机负载
经常变化,经常发生过载、堵转以至
烧毁电机
绕组。对于这样运行的电机必须加装过流保护装置。
三相异步电动机
虽有较强的过载能力,但对电机过载实行反时限特性保护,是必要的,也是公众认可的。3、断相保护 电动机损坏,大多数...
三相电机
单相
烧毁
原因
答:
破坏电机绝缘,以致于
烧毁电机
,影响生产,甚至造成事故。另外,电机在缺相运行时。过载能力已明显减低.转差率变大。定转子电流加大,势必使绕组发热,电机运行极为不利。防止
三相异步电动机
缺相运行,是有很大的经济价值。于是。我们从电机的缺相机理人手,设计出几例保护电路,确保电动机的
正常
运转。1电机...
我的电机是
三相异步电动机
在运行时没多久就发现很烫
答:
如果出现电动机一相或两相绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺相运行所致。当电机不论何种原因缺相后,电动机虽然尚能继续运行,但转速下降,滑差变大,其中B、C两相变为串联关系后与A相并联,在负荷不变的情况下A相电流过大,长时间运行,该相绕组必然过热
而烧毁
。
三相异步电动机
绕组为Y接法的情况...
因缺相
烧坏
的
三相异步电动机
还能修好吗?
答:
5、
三相
异部
电动机
在运行过程中,断一根火线或断一相绕组就会形成缺相运行(俗称单相),如果轴上
负载
没有改变,则电动机处于严重过载状态,定子电流将达到额定值的二倍甚至更高,时间稍长电动机就会烧毁。在各行业中,因缺相运行
而烧毁
的电动机所占比重最大。一般电动机缺相是由于某相熔断器的熔体接触不良...
单相
电机烧坏
的原因有哪些?
答:
2、极相组线圈连接不正确或每相线圈数分配不均,造成
三相
空载电流不平衡,并且电流过大;电动机运行时三相电流严重不平衡,产生噪声和振动,电动机过热。3、定、转子发生摩擦发热。4、
异步电动机
的笼型转子导条断裂,或绕线转子绕组断线。电动机出力不足而过热。5、电动机轴承过热。二、电动机
负载
方面的...
因缺相
烧坏
的
三相异步电动机
还能修好吗?
答:
因缺相
烧坏
的
三相异步电动机
还能修好吗? 1、电源电压偏高,激磁电流增大,电动机会过分发热,过分的高电压会危机电动机的绝缘,使其有被击穿的危险。电源电压过低时,电磁转矩就会大大降低,如果
负载
转距没有减小,转子转数过低,这时转差率增大造成电动机过载而发热,长时间会影响电动机的寿命。当三...
两台
电机
为什么同时
烧坏
,
三相
电压都是395V。要是缺相为什么热保护不动作...
答:
保护器不动作好解释,现在的问题是两台同时
烧坏
,请问下那两台
电动机
是不是在同一地点,由一个人控制的?如果是这样,原因是这样的:连续工作制的电动机频繁启动,由于电流过大,加速
电机
绕组老化而烧损,尤其是电机热态情况下频繁启动;运行人员在不关闭泵或风机出入口门的情况下带负荷启动电机;对长期...
请教各位高手们 : Y系列
电机
能在低于50HZ频率下长期
带负载
运转么 ?
答:
1.YVP系列的变频电机(18.5KW),按出厂的接法,在没有变频器的情况下,基频是50HZ的变频电机,在工频下工作,电机不会
烧坏
绕组。(基频是33.3HZ, 或20HZ的变频电机,在没有变频器的情况下,在工频下工作容易烧坏绕组)。2. Y系列的50HZ的
三相异步电动机
,在低于50HZ频率下长期
带负载
运转,会...