电机是两台空压机所用,两台放同一位置。电机由压力开关自动控制,电机功率7.2KW
追答您好!能否更明确点,压力开关在主回路里还是在二次控制回路里,因为这两种情况的结果是不一样的。因为在主回路一定是上级系统出现了缺相,也就是说上级开关一般是断路器出现了故障或者是电缆的问题,所以麻烦你到现场再看下!
电机是两台空压机所用,两台放同一位置。电机由压力开关自动控制,电机功率7.2KW
追答电机有没有转动不畅的现象,还有以前出现过这个情况么,一般线路的问题大一些,看看接触器有没有问题,小功率电机负载不要太大,要有30%的冗余量。