33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电启动电流怎么算
4千瓦用多大的电线?
答:
在
三相电
中4千瓦电器可使用1.5平方铜芯电线。大家可根据公式p=1.732UIcosφ,cosφ取0.85,电压为380V,电器额定电流为=4000/1.732/380/0.85≈7.1A。
启动电流
按1.3
计算
,则为7.1×1.3=9.23A,电器开关选10a,1.5平方电线最大安全载流量为15A,因此在三相电中4千瓦电器可使用1.5平方...
功率25KW要用多大的铜线接
三相电
,和多大的空开,我那边用16MM2铜线...
答:
计算
方法:功率除以电压再乘以1.5或1.2就行了!25KW的电机
启动电流
大概九十七安左右,你用的配置还行。但不知你的水泵是否在井下,电缆用多长是直接启动还是降压启动,你要考虑电机过载保护,最好再加一个热继电器。
三相电
一百的安开关能承受多大的负荷
答:
p=1.732x380x100=65816W=65.8kW,这是理论
计算
,如果开关质量过硬的话,带65kW没有问题,
三相
100A的自动空气开关其热脱扣
电流
为额定值的2到3倍,电流越大,保护动作时间越短,额定短路电流额定值的10倍,即电流达到1000A是瞬时跳闸,65kW负荷
启动
时电流为额定电流的7倍左右,如果超过10倍就启动不...
请问台达伺服的刹车电路
怎么
接?是break1和break2接24v,用短路条把P...
答:
可达到高速位移等运动控制需求。伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用基于矢量控制的
电流
、速度、位置3闭环控制算法。
电流怎么
换算功率
视频时间 03:15
为什么
三相电
的电功率乘以1.732?
答:
1、
计算三相电
的功率和
电流
时,需要使用这个系数。这个系数被称为“平衡系数”,用于平衡三相电的电压和电流,以确保三相电的平衡稳定。2、在电力系统中,三相电的电压和电流是相互关联的,它们之间存在一定的比例关系。乘以1.732可以确保三相电的电压和电流在平衡状态下运行,从而保证电力系统的稳定性和...
4千瓦电器用几平方线合适?
答:
在
三相电
22千瓦的电机,用多大的开关,
怎么算
的?
答:
首先您要确定使用几相的电机。不同相数开关承受的
电流
不一样,具体算法如下:功率P=电压U*电流I 22KW=22000W 单相电机:22000W=220V*电流I 则电流I=100A,即开关最少需要100A的;
三相
电机:22000W=380V*1.732*电流I 电流=33.5A,即开关额定电流需要高于34A。
空气开关的I是什么意思,
怎么计算
空开的大小
答:
I 是
电流
=AP是功率=W 空开大小
计算
:
三相电
:电流=功率÷380÷1.732单相:功率单位是W ÷220=电流也就是A线负载计算:这得查配线的载流量,经验公式:铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。用...
大5匹空调用4平方线够吗?
答:
考虑
启动电流
比较大,建议选择4平方毫米铜芯电线。5P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W,对称
三相
交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ,(功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78
计算
),I=4800/1.732X380X0.72=10A。所以,5匹空调4平方线一般是够用的。