33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电启动电流怎么算
三相电
电压降
怎么计算
答:
计算线阻公式:(铜芯线的电阻率ρ=0.0172,铝芯线的电阻率ρ=0.0283)R=ρ×L/S L=导线长度(米),S=导线截面(mO)计算电压降的公式:U=RI 问题六:三相五线制电压降
怎样计算
根据电缆的电阻,乘
电流
,就是压降 问题七:电缆电压压降
如何计算
?首先知道电缆上的电流I(A)
三相电
负载SU(V)=...
使用功率150KW,需要电线多大的
电流
多大
怎么算
。。。
答:
所以用95平方的就可以了,但要2根(角接电机)若是轻载,70平方也可以。但是,要切记,以上是估算,在经历比较多的工程实践后可以在上面的基础上进行适当调整。但如果你没多少工程实践或者身边没有老师傅,那还是老老实实多查表,多查资料,多
计算
吧。因为涉及到用电经济性、
启动电流
、接线方式、长度...
十一千瓦的
三相
电机需要多大的空开?
怎么计算
?
答:
32左右的空开。
三相电
: 一个千瓦两个电流。11KW电机额定电流在22A左右,因为要考虑到
启动电流
和满载电流,启动电流根据不同的负荷大约在1~3倍额定电流,满负荷电流一般在20~22A,用25A开关容易因电流接近开关设定值造成温度升高跳闸,建议用32A开关。三相电机: 以1A500W配开关。11KW 的电流大约是:22A,...
电流计算
公式里面的1.732是什么意思
答:
1.732就是根号3 ,是
三相电
里面线电压与相电压之间的关系。三相电由频率相同、幅度类似的三个AC电压组成。每个ac电压“相位”与另一个ac电压相隔120°。这可以通过图形方式,使用波形和矢量图进行表示。可以使用三个矢量间隔的电压,在马达中产生旋转磁场。从而可以在不需要额外绕组的情况下
启动
马达。三相...
多少千瓦用多少安断路器
怎么算
?
答:
假设是三相380V50HZ交流电,功率是30千瓦的电动机。用53.625安的断路器
计算
方法如下:根据
三相电
的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa指功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=30000÷(1.732×380×0.85)I=53.625(A)理论上
电流
大于53.625就会跳闸。
三相电
190kw的电器
怎么
接线?
答:
190KW需要截面积是240平方毫米的铜芯电缆,大约需要使用额度
电流
是340安培的开关。如果是
三相
四线制,电压是380V,功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=190000÷(1.732×380×0.85)=339.628(安培)根据安全载流量表,选用240平方毫米的铜芯电缆。
三相电
160KW需要多大电缆,需要多大空气开关,
答:
功率160kw的额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=160/1.732/0.38/0.8=160/0.53=302安 如果是近距离(几十米以内),铜电线70平方毫米,铝电缆线120平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线120平方毫米,铝电线180平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电线95平方毫米,铝电线150平方毫米。选择导线...
三相
电机用多少平方的线?
答:
根据功率公式变换得出:I=P/1.732*U*cosφ*μ=29.7919安培≈2P,因此有经验公式为:一个千瓦2安培,故15KW的电机额定工作
电流
约为30安培。
三相电怎么
选择线在安装电机配线时应按最大额定电流来配置。如在环境温度25℃时管径在25㎜选用10m㎡塑铜导线。(穿管铜塑线安全载流量47A)。当环境温度在...
多少千瓦用多少安断路器
怎么算
?
答:
中4千瓦电器可使用1.5平方铜芯电线。大家可根据公式p=1.732UIcosφ,cosφ取0.85,电压为380V,电器额定电流为=4000/1.732/380/0.85≈7.1A。
启动电流
按1.3
计算
,则为7.1×1.3=9.23A,电器开关选10a,1.5平方电线最大安全载流量为15A,因此在三相电中4千瓦电器可使用1.5平方...