33问答网
所有问题
当前搜索:
三相电流的矢量和等于零
什么
是
相电压、相
电流
?线电压、线电流?
答:
相电压、相电流、线电压、线电流分别是:1、相电压:
三相
电源或三相负载每一相两端的电压。在星形接法时为相对中性点电压,其A相、B相和C相的相电压分别为UAN、UBN、UCN。在三角形接法时为相与相之间电压,其A相、B相和C相的相电压则分别为UAB、UBC和UCA。2、相电流:相
电流是
指三相电源中流过...
一百安的的
三相
四线漏电开关在各相线
电流
相差多少安的情况下才不跳闸...
答:
其实漏电开关跳不跳闸,不是测量各相线的电流的差的,这个差多少其实并没有多大的关系。跳闸取决于各条线(3条相线与1条中线)上电流的矢量和是多少?正常没有漏电情况下,各条线上的
电流的矢量和等于零
,开关就不跳;如果某条线上出现了漏电,开关就检测到这个矢量和不等于零了,只要矢量和超过设定...
3极带漏电的断路器,漏
电流的
计算值是将ABC
三相
所带的所有设备泄漏电流和...
答:
漏电的产生会造成3相间的不平衡,原来应该是A相+B相+C相=0,只要是不
等于0
了,达到调整的值,就会跳闸,这个工作是由是互感器来完成的。
零序
电流
互感器的作用
答:
零序电流互感器是检测中性点不平衡电流用装置,通常配合继电保护装置用。用来检测某相电流或电气保护线路
电流的
装置,配合继电保护装置使用 。零序电流互感器也可以检测单相两线电流或
三相
四线电流
矢量和
是否
为零
,不为零时输出触发信号;一般电流互感器只是检测导线上电流的大小,常用于显示作用。零序电流...
配电柜的地排和零排有什么区别
答:
地排是用来接保护地线用的,主要是防止电器设备漏电引起事故,正常情况下没有电流,如果出现电流,漏电保护开关就会跳闸保护。零排是用来接三相四线制或单相交流电的零线的(用N表示),在单相交流电中,其电流等于相线(用L表示,俗称火线)总电流。在三相四线制中,其
电流等于三相
电的线
电流矢量和
,所以...
三相
漏电断路器的零线需要接吗?三相漏电断路器的工作原理
答:
三相
漏电断路器的工作原理 1.漏电保护开关的动作原理:在一个铁芯上有两个组:一个输入
电流
绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通
的矢量和为零
,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。2.漏电保护...
负序过负荷
与
负序过
电流的
区别
答:
通常会在过流保护加装负序电压启动。负序过电流:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律。流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,它是用零序作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相
电流的矢量和等于零
,因此,零序的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相...
请问开口三角形电压互感器发生单相短路时开口电压为什么是100V?_百 ...
答:
电压互感器二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,
矢量和为零
),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。开口三角形:中性点不接地系统中电压互感器
三相的
三个二次绕组的接法,三相二次绕组按三角形接线...
380v漏电保护器,可以安装家用220 v电压吗
答:
不行。达不到额定电压,驱动跳闸线圈的动力不足,跳不动闸,会失去漏电保护功能。漏电保护器可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。
10KV高压柜中零序CT过电压是什么意思吗?
答:
是过电流吧 在中性点不接地系统中,三相电缆同时穿越零序CT:如果三相工作均正常,
三相电流矢量和为零
,零序CT就测不到零序电流;如果某相或多相发生接地故障,三相电流矢量和就不再为零,零序CT就可以测出零序电流,发出告警或跳闸保护信号。在中性点接地系统中,N极电流穿越中性点CT,三相电缆不穿越:...