空气漏电开关怎么能变220伏的,零线怎么接
答:
三相
漏电断路器根本不可以用在单相220V的电路中,在断路器内部有一个380V的继电器,当发生漏电的情况时,这个继电器会吸合,带动控制机构断开负载,因此,在单相220V电路中就不会可靠的动作。
三相
四线断路器接单项负载怎么老跳闸啊?
答:
1、动作电流过小 2、一,三级动作电流,动作时间设置反了 3、零线(N)与地线(PE)联通。因
三相
不平衡电流时有出现,零线N的电流不
等于0
,引起接地线PE的有电流通过,所以在漏电断路器线圈中三相与零线的
电流矢量和
不等于0,引起保护动作。4、零线未接入保护,当单项负荷用电时,N线电流未经保护线圈...
我的是四极剩余
电流
动作断路器,也就
是三相
加一根零线,我没有接零线引入...
答:
可以,根据
矢量和为零
不动作的机理,当开关设备侧有漏电发生时,开关会跳闸的。
脉冲漏电保器下的线路安装变频器有什么影响?
答:
漏电保护开关一般分为单相漏电保护开关和三相漏电保护开关。原理类似,我们以三相漏电保护开关分析:当电路中三相电流输出平衡的条件下,漏电保护器零序电流互感器不动作,没有感应电流,漏电保护开关不动作。当电路中三相电流输出不平衡时,
三相电流的矢量和
不
等于0
,这时候漏电保护器中零序电流互感器动作,...
三相
四线中性线(零线)
电流
计算详解
答:
三相
四线的0线
电流
应该用复数和
矢量
计算,实际它是一个可变量,理想状态下他的值
为0
.一般不需计算,确定导线时一般按相线的25%选择就可以。
火线取
三相
四线制的断路器上端,零线取在断路器下端,为什么断路器下端带...
答:
因为你照明的火线接在漏电空开的上端,而零线接在漏电空开的下端(
零
排)上,这就造成漏电空开内部
电流
检测保护动作,(流入、流出不平衡)。 解决的方法是:把后加的照明的火线接到漏电空开火线的下端,这样就不会出现漏电空开保护动作跳闸了。
某三层楼房的照明由
三相
电源供电,接成三相四线制,每层为一相。有一次...
答:
可能是一层的电源开关跳闸,或电源缺相,或一层的零线接触不良。
为什么
三相
平黄衡负载的用电设备的中性线
电流为零
?
答:
三相
平衡负载就相当于三条长度相等,同一起点夹角为120度的三条线,中性线就是从这个起点引出来的
电流
,三相平衡了,
矢量
相加
为0
,自然中性点就为0了,只要一相不平衡,自然就会产生中性线电流。
配电台区的
三相电流
不平衡超过15%,配电箱总开关老是跳闸,是否可以通过...
答:
通过零线重复接地不能调整吧
三相
不平衡 是你负载分配不均匀 你可以把最大的那项
电流的
一部分负载调到最小的那相电流上 开关跳闸检查一下是否是漏电开关 如果
是 零
线是不能接地的 接地会跳闸 检查最大电流是否超过了开关的额定定电流 如果没超过检查一下开关是否发热 线路与开关接触...
关于
三相
四线问题
答:
不能把交流电看成直流电,不是那样的流动,有电流也是交变电流,每秒变化100次方向。三相平衡时中线没电流,不平衡时也是少量的电流从零线回变压器。
电流是三相
互相流动,三相自己消化了,三相平衡时电压
的矢量和为零
,中线电流为零。